Hallo Leute,


Wenn man über eine nichtprojektierte MPI-Verbindung mit X_PUT und X_GET mit vier CPU's kommunizieren möchte, wie würdet Ihr die Verbindungsressourcen reservieren?

Es würde z. B. jede CPU drei X_GET's und drei X_PUT's haben, also jede CPU würde mit allen anderen kommunizieren.

Sind dann in jeder CPU 4 Verbindungsressourcen für S7-Basiskommunikation zu reservieren????


Danke!
 
X_PUT und X_GET zum selben Teilnehmer benutzen die selbe Verbindung und die selbe Ressource.
Wenn die für X_PUT und X_GET benutzte Verbindung aufgebaut bleiben soll (CONT = 1), dann werden so viele Verbindungsressourcen benutzt wie Kommunikationspartner. Bei insgesamt 4 Stationen können höchstens 3 Verbindungen S7-Basiskommunikation je Station benutzt sein: es reicht, 3 Verbindungsressourcen zu reservieren.