ich klinke mich hier mal mit rein
Hatte in dem Thread zum WinCC V13 SP1 schon angedeutet das es auch bei mir nicht passt.
Also ich hatte das Problem beim Hochrüsten von einem SCL Baustein.
Dort wurden Konstanten, AT-Ansichten und nen paar Schleifen verwendet und viele Arrays of Char.
meine Theorie lautet, dass entweder die AT-Ansicht zickt, oder der BLKMOV. Wenn ich mal Zeit habe
werde ich den Baustein immer weiter schrumpfen bis ich den Fehler hoffentlich gefunden habe...
Nach dem Hochrüsten bekam ich die Fehlermeldung, dass der Zugriff auf einen DB nicht möglich sei (DB Nummer > 25000).
Der besagte Baustein hatte aber keinen DB Zugriff, sondern nur seine lokalen Daten (IN/OUT/INOUT/STAT/TMP).
Ein Servicerequest bei Siemens ergab folgendes:
- Es ist ein Fehler im Compiler
- Die beiden Projektstände (V13 UPD5 und V13 SP1) gehen an die Entwicklungsabteilung
- Termin bis zu Fix laut Servicemitarbeiter "nicht in 1-2 Tagen... eher 10-15 Wochen"...
- Also bleibe ich erstmal brav bei V13 UPD5
- Yeah... Also nix mit Popups und Slide-INs :-D
Grüße
Marcel