Hallo Leute,

ich versuche schon seit 2 Stunden die 315-2 PN/DP CPU als I-Device an die S7-1511 anzubinden und ES GEHT NICHT!!!

Wenn ich die 315er in einem Prjekt mit der 1511er erstelle, also ohne eine GSD-Datei zu erzeugen, hat er wunrdebar funktioniert.
Aber wenn ich z. B. zwei Projekte nehme und aus der 315er eine GSD Datei erzeuge dann in das zweite Projekt importiere - geht's nicht.

Mit ist aufgefallen, dass die sich die im ersten Projekt eingestelle IP-Adresse sich in der GSD-Datei geändert hat.
Die ist aber nach dem importieren der GSD-Datei grau hinterlegt und nicht änderbar...

Ich weiß nicht mehr weiter, habe eigentlich alles nach der Anleitung gemacht!

Unbenannt.JPG
Danke!
 
Meines Wissens ist der IP Adresse nicht so wichtig, ausser die zwei Steuerungen müssen einander erreichen können.
Wichtig ist das Profinet Name.
Sind die Namen für die zwei Partner gleich in beiden Projekten ?
Wenn du mit das PST Tool nach erreichbare Teilnehmer suchst, tauchen dann beide Partner auf, und mit die Namen wie konfiguriert in die Projekten ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt bestimmt eine richtige Lösung um TIA das Ändern der IP abzugewöhnen (ich kenne ich mich aber nicht mit TIA aus), doch notfalls kann man die IP auch direkt in der GSD-Datei ändern vor dem Import.
Ich vermute aber, TIA hat nicht nur die IP geändert, da läuft bestimmt noch was anderes schief.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meines Wissens ist der IP Adresse nicht so wichtig, ausser die zwei Steuerungen müssen einander erreichen können.
Wichtig ist das Profinet Name.
Sind die Namen für die zwei Partner gleich in beiden Projekten ?
Wenn du mit das PST Tool nach erreichbare Teilnehmer suchst, tauchen dann beide Partner auf, und mit die Namen wie konfiguriert in die Projekten ?

Das teste ich mal nächste Woche...
 