Step 7 CPU 313C Problem

Hendrik1988

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin ,

habe folgendes problem mit meiner CPU.
Als erstes möchte ich anführen, dass ich die Memory Card die in der CPU steckt urgelöscht ist.
Nun starte ich die CPU und sobald ich Spannung an das interne DI/DO Modul gebe, schaltet ein Ausgang sofort durch. Bin schon online gegangen um die Ausgänge vom PG zu steuern aber keine Chance. Habe dann mal ein SM 322 DO Modul dazu gesteckt, um zu testen ob ich auf diese Ausgänge zugreifen kann. Und dies hat funktioniert.

Vielen Dank schon mal im Vorraus.

Gruß
 
Ist an den Ausgang was angeschlossen?
Hast Du ggf. was falsch verdrahtet und somit Spannung von extern an den Ausgang angelegt.

Vielleicht ist es auch kein Ausgang der durchschaltet, sondern eine StatusLED?

Grüße

Marcel
 
Nee Forceaufträge habe ich auch schon dran gedacht aber nix.
Im Stopmodus sind die Ausgänge auch weg bzw. die LED´s
Hab gerade noch mal gemessen, es schalten die Ausgänge

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Immer wieder das Thema mit dem Urlöschen. Das diese Siemens-Boffins das auch so toll benennen mussten... :neutral:
Als erstes möchte ich anführen, dass ich die Memory Card die in der CPU steckt urgelöscht ist.
Dann möchte ich einen Auszug aus der Step7-Hilfe "Urlöschen des CPU-Speichers" anführen... ;)
Step7-Hilfe "Urlöschen des CPU-Speichers" schrieb:
Wenn eine Memory Card gesteckt ist, kopiert die CPU nach dem Urlöschen den Inhalt der Memory Card in den internen Ladespeicher.
Wie du siehst löscht "Urlöschen" nur die CPU, danach wird wieder das Programm von der MMC genommen.
Und ich glaube darauf ist ein Programm dass auf deinen Ausgänge zugreift.

Du kannst.
A)Einfach mal einen leeren OB1 auf die CPU spielen, dann müssten die Geister-Erscheinungen verschwinden.
B) Du formatierst die MMC-Karte im Simatic-Manager (ACHTUNG NICHT MIT WINDOWS) (Geht aber nur wenn du ein PG oder einen Prommer hast)
C) Du gehst im Bausteinordner auf Online und löscht die Bausteine aus der CPU.
dann noch die Funktion "RAM nach ROM kopieren"

Hier ist einiges, von dem was ich genannt habe, erklärt.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24168030
Ganz unten sind auch die Varianten B und C erklärt.

[EDIT]
Hier ein eigenes FAQ das sich mit dem Löschen der MMC beschäftigt.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/13992345
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben