Step 7 Timer

Hallo,
ich verstehe gerade deine Frage nicht.
Aber eines vorweg : die "Standard"-Zeiten sind schon vom System her benannt. Die benutzt du nur ...
Etwas anderes ist es mit den IEC-Timern. Die verwenden einen DB für ihre internen Daten. Dieser DB müßte in einem FC benannt werden - in einem FB kann der IEC-Timer-Datenbereich allerdings auch im STAT-Bereich des Bausteins hinterlegt werden - also mit in die Instanz des Bausteins integriert werden ...

Gruß
Larry
 
... dann programmiere einen FB, integriere deine für den Baustein benötigten Zeiten in die Instanz des FB's und schon hast du sie gebunden - und zwar vollkommen unabhängig vom restlichen Programm. Die Zeiten gibt es dann wirklich nur in dem Baustein ...
Schau dir dazu vielleicht mal die Step7-Hilfe zum Thema SFB3,SFB4,SFB5 (je nachdem welchen du brauchst) an.

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben