TIA HMI Benutzer über externes Signal anmelden

Um welches Panel geht es denn? Es gibt die Möglichkeit, einen Benutzer per Steuerungsauftrag von der SPS aus anzumelden oder auch über eine Systemfunktion im Panel.

Gruss
HPE
 
Hallo SteSchlu,

bei ComfortPanel kann man es über einen Skript realisieren.

ein Beispiel für mehrere Benutzer: (über die Variable "Level" übergebe ich den Passwortlevel.

Code:
'Steuerung der Benutzerverwaltung über Legic
Dim Benutzer, Kennwort
Select Case Level
 
 Case 1  Benutzer = "QS"
   Kennwort = "xyzzz"
   Logon Kennwort, Benutzer
 Case 2  Benutzer = "Bediener" 
   Kennwort = "werew"
   Logon Kennwort, Benutzer
 
 Case 3 Benutzer = "Einrichter"
   Kennwort = "wqwe"
   Logon Kennwort, Benutzer
 
 Case 4  Benutzer = "Schichtmeister"
   Kennwort = "3wrwrw"
   Logon Kennwort, Benutzer
 
 Case 5  Benutzer = "Abteilungsleiter"  
   Kennwort = "wrw" 
   Logon Kennwort, Benutzer
 
 Case 7 Benutzer = "Administrator"
   Kennwort = "sfsf"
   Logon Kennwort, Benutzer
   
 Case Else Logoff 'Meldet den aktuellen Benutzer ab
  
End Select

End Sub

mfg Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

vielen Dank für Eure Antworten.

Es handelt sich um ein Key-System, dass mir einen Eingang zurückgibt.
Ist der Eingang = HIGH, dann soll der Benutzer angemeldet sein.
Ist der Eingang = LOW, dann soll der Benutzer abgemeldet sein.
Ich werde es mal mit dem Script versuchen.

Gruß SteSchlu
 
Hallo zusammen,

funktioniert mit Steuerungsauftrag 23 "Benutzer anmelden" (Parameter 1: Gruppennummer) und Steuerungsauftrag 24 "Benutzer abmelden".

(läuft in einer Anlage mit Euchner Chipsystem (verschiedene Benutzerebenen), CPU315, IPC mit WinCC Runtime advanced, TIA V13)

Grüße
Peter
 
Servus Gemeinde.
Auf der Suche nach einer Lösung zum Thema Anmeldung einer Benutzergruppe am HMI über einen Schlüsselschalter, bin ich hier auf ein paar Hinweise gestolpert.
Da wir bei allen Anlagen mit unterschiedlichen PW arbeiten kam der Gedanke über ein Schlüsselschalter direkt eine Benutzergruppe anzumelden, in dem Fall Instandhalter.


Ist der Eingang = HIGH, dann soll der Benutzer angemeldet sein.
Ist der Eingang = LOW, dann soll der Benutzer abgemeldet sein.

Aber egal welche Ansätze ich probiert habe die hier beschrieben sind, ich komme da nicht weiter, da die Programmierfähigkeiten für diese
Änderung nicht weiter angelernt sind.

Gibt es hier jemanden der Tipps oder Anweisungen geben kann, wie man dieses Schritt für Schritt umsetzen kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Siagluk,


  • am Terminal bei Verbindungen - Bereichszeiger den Bereichszeiger Steuerungsauftrag anlegen
  • dazu muss natürlich auch in der SPS der entsprechende Datenbereich angelegt werden

das ganze ist in den Kommunikationshandbüchern sehr gut beschrieben
https://support.industry.siemens.co...n=ps&o=DefaultRankingDesc&pnid=14855&lc=de-WW
(hier allgemeine Suchergebnisse, ich weiß nicht was Du für ein System hast)
 
Zurück
Oben