Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, ein Anlagenhersteller hat uns ein Projekt auferlegt mit den folgenden Vorgaben:
1.) Bestehende Anlage beinhalten eine IM151-8 (6es7 151-8fb01-0ab0) incl. F-Bauteinen ( vorhanden Not Aus Anlage ) und Umrichtern

2.) Eine Anlagenerweiterung mit eigenem Schaltschrank und auch einer IM-151 8(6es7 151-8fb01-0ab0) incl. eigener F-Baugruppen für den Not Aus Teil der neuen Anlage und Umrichtern

Die CPU der Erweiterung soll als I/O Schnittstelle parametriert werden ( also nicht als eigenständige CPU mit eigenem Programm sondern als eine Art Anschaltgruppe für Dezentrale I/O´s)
In der Hardwareconfig finde ich so etwas aber nicht... Was muss ich einstellen damit das geht... Verbindung der Main CPU ( Bestehende Anlage ) und der "Slave" klar über Profinet... Also das ich die F-Baugruppen nutzen kann...
 
Du musst eine F-CPU benutzen, es darf aber nur als IO verwendet werden.
Warum nimmt ihr dann nicht gleich nur ne ET200?
Falls später doch mal eine eigenständige CPU benötigt wird, kannst du immer noch auf CPU wechseln.
Mir ist jetzt auch nichts bekannt, eine CPU nur als ET200 zu betreiben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist PROFINET für F-Funktionen überhaupt freigegeben? Mir sind da nur Profibus und ähnliche Bus-Systeme als zugelassen bekannt.
Wir haben etwas ähnliches schon mal gemacht, ne ET200 mit CPU als Slave hinter eine 315er, welche nur dann gearbeitet hat wenn die CPU315 ausstieg. Könnte mir vorstellen dass die Möglichkeit bei F-Funktionen aber nicht zugelassen wird.
 
Ist PROFINET für F-Funktionen überhaupt freigegeben? Mir sind da nur Profibus und ähnliche Bus-Systeme als zugelassen bekannt.
Wir haben etwas ähnliches schon mal gemacht, ne ET200 mit CPU als Slave hinter eine 315er, welche nur dann gearbeitet hat wenn die CPU315 ausstieg. Könnte mir vorstellen dass die Möglichkeit bei F-Funktionen aber nicht zugelassen wird.

Bzgl. SAFETY mit Profinet gibt´s genügend Beispiele, z.B.:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50207311

Google mal nach F- Proxy, Shared Device ...

Das ist doch eine der Stärken von Profinet:
Kommunikation, IBN- Schnittstelle, SAFETY, Taktsynchronität (z.B. für Motion Control) über einen Bus. Ebenso netzwerkübergreifender Zugriff per Routing etc.
 