Step 7 Anzahl TCP-Verbindungen CPU317T PN

StGo

Level-1
Beiträge
84
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wollte heute siegessicher von einer Zentralsteuerung (CPU317T PN/DP) die 9.TCP-Verbindung zu einer unterlagerten CPU im Feld aufbauen. Per TCON und TSEND/TRECEIVE. Verwendet werden die Onboard-Schnittstellen der 317T und auch der unterlagerten PN-CPUs. Das ging aber nicht. Übertragen werden pro CPU immer nur einige Bytes. Ich hatte gedacht 16 Verbindungen wären möglich??? Die anderen 8 Verbindungen laufen tadellos. Verbindungsaufbau erfolgt grundsätzlich aktiv von der 317T PN aus. Jemand eine Idee oder ein Handbuch in dem drinsteht, dass es nicht geht???

Danke für Eure Unterstützung + Gruß
StGo
 
Die 317T-3 PN/DP sollte 16 Verbindungen der offenen Kommunikation aufbauen können (TCP + UDP + ISO-on-TCP). Die Anzahl wird nicht durch andere Kommunikationsdienste beschränkt.

Was genau meinst Du mit "Das ging aber nicht."? Was sagt der STATUS vom TCON der 9. Verbindung?
Wenn Du testweise eine andere TCP-Verbindung abbaust oder nicht aufbaust - geht es dann?

Harald
 
Danke für die schnellen Antworten, TCON-STATUS ist 8087 (Maximale Anzahl der Verbindungen erreicht, keine weiteren...)


Gruß StGo
 
Tja, dann hast Du wohl schon 16 Verbindungen in Benutzung.
Schau mal online: Zielsystem > Baugruppenzustand > Kommunikation > Offene Kommunikation...Belegte Verbindungsressourcen [Diagnose]

Falls der Webserver aktiviert ist, da kann man auch nachschauen.

Harald
 
Ist Deine 317T in Wirklichkeit eine 315T? ;)
Laut Gerätehandbuch S. 65 kann die 317T max 16 Verbindungen "Offene IE-Kommunikation"

Ich empfehle einen Anruf beim Siemens Support. Möglichst heute noch (am Wochenende kostet das was).

PS: in den Dialog [Diagnose] hast Du auch reingesehen?

Harald
 
Nein!
6ES7 317-7TK10-0AB0
V3.2.10
Ja, werde wohl mal beim Siemens Support anrufen.

Danke + Gruß
StGo
 
Zwischenstand:
Nach einigen wenig hilfreichen Antworten (Projektierungsfehler, keine CPU317, CPU317 kann nur 8 Verbindungen, schon zu viele Verbindungen belegt...) nimmt der AD-Support meine Anfrage nun scheinbar ernst...
Ich informiere Euch, wenn es etwas Neues gibt.

Gruß StGo
 
Hier nun die abschließende Antwort auf meinen SR:

wir konnte das von Ihnen beschriebene Verhalten, von 16 Verbindungen können nur 8 genutzt werden, mit der T-CPU 6ES7-7TK10-0AB0 Firmware V 3.2.11 nachstellen.

Das Verhalten ist auf die Firmware zurück zu führen.

Der Sachverhalt wurde der zuständigen Stelle gemeldet.

Sie werden vom Stand der Bearbeitung informiert.

Leider ist eine kurzfristige Lösung nicht möglich.

Keine Entschuldigung für das Fehlen einer wesentlichen zugesicherten technischen Eigenschaft, Siemens verbessert sich immer mehr...

Gruß + Schönes Wochenende
StGo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
geht nicht gibt es nicht!
Ist das bei jeder Firmware?
kann man das durch Aufrüstung von Hardware lösen zusätzlicher CP und zusätzliche CPU
kann man eine Verbindung vielleicht durch eine S7 Verbindung ersetzen
Eine Entschuldigung ist keine technische Lösung also nicht Sache des technischen Support, da kann man mal beim Vertrieb fragen die verkaufen in der Regel Entschuldigungen zu Sonderpreis! :ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
Dann ist dieser Fehler also in mindestens 2 Firmwareversionen drin, mal sehen ob die das bei der nächsten Version auch als gefixt dazuschreiben.

Als workaround: wenn Du Verbindungen dabei hast, wo Du relativ selten neue Daten brauchst oder senden musst, dann könntest Du diese Verbindungen zyklisch reihum abbauen und aufbauen oder nur bei Bedarf kurz aufbauen, um eine Verbindungsressource für mehrere Verbindungen zu nutzen.

Harald
 
Charlys Idee ist gut. Wenn man sowieso einen CP (für was anderes) braucht, dann könnte man das Problem als Argument für einen Sonderpreis nutzen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiß, dass sich die Situation auf verschiedenen Wegen lösen läßt. Ich verwende aktuell eine meiner schon verbundenen 8 CPU als Gateway für die 4 neuen Stationen, ich übertrage sowieso nur wenige Bytes Daten, die auch nicht zeitkritisch sind.

Danke für Eure Unterstützung +
Gruß StGo
 