    Hallo

    das ist im Handbuch des Pac beschrieben. Dazu gibt es Handlingbausteine als SW Paket.

    Gruß

    Lupo
    Gruß

    Lupo

  2. #12
    Avatar von DeinVater
    DeinVater ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    weit weg
    Beiträge
    13
    Danke
    17
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo zusammen,

    Danke für eure Beiträge, vor allem danke PN/DP!
    Hab den lese/schreibe Zugriff mit RDREC/WRREC hinbekommen!
    wollte nur mal ein Feedback geben!

    Gruß
    DeinVater
    mit freundlichen Grüßen
    deinVater

    http://www.sps-forum.de/members/80571.html

    Wer meint seine Entwicklung abgeschlossen zu haben, der hat sie nie wirklich begonnen!
    ->EIN NEGER MIT GAZELLE ZAGT IM REGEN NIE<-

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeinVater für den nützlichen Beitrag:

    PN/DP (07.04.2015)

  4. #13
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.191
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Hallo DeinVater,

    Danke für die Rückmeldung. Schön daß Du es hinbekommen hast.
    Könntest Du bitte kurz erklären wie? Was war entscheident damit es mit RDREC/WRREC funktioniert?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. #14
    Avatar von DeinVater
    DeinVater ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    weit weg
    Beiträge
    13
    Danke
    17
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Über die Hardware-ID ist es mit dem Baustein möglich auf den Index zuzugreifen!
    Nach dem ich die ID des konfigurierten Geräts genommen habe, hat es ohne Probleme funktioniert!
    Allerdings hatten wir vorher die lese Daten auf Slot 100 und haben sie nun auf 1 geändert, da es mit 100 nicht funktioniert hat!
    Kann sein das man da eine andere HW-ID benötigt oder was am Index ändern muss?!?
    Fakt ist, es funktioniert!
    Danke!
    mit freundlichen Grüßen
    deinVater

    http://www.sps-forum.de/members/80571.html

    Wer meint seine Entwicklung abgeschlossen zu haben, der hat sie nie wirklich begonnen!
    ->EIN NEGER MIT GAZELLE ZAGT IM REGEN NIE<-

Ähnliche Themen

  1. TIA azyklische Kommunikation DPV1
    Von CrazyMC im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.11.2014, 17:07
  2. SCL Baustein für azyklische Datenübertragung per RS-232
    Von Draco Malfoy im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.10.2014, 22:13
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 16:05
  4. Azyklische Kommunikation
    Von haeminator im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 15:35
  5. Azyklische Archivierung in WinCC V4.0
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 09:22

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •