Step 7 Über Timer S_Impuls den Ausgang ein- und aus-schalten

Jonni

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hätte eine Frage (s.Anhang).
Der Motor A0.1 ist zu steuern.

1) A0.1 sollte über E5.3 oder über E4.2 speichernd mit Verzögerung 3S eingeschaltet werden.
2) A0.1 sollte über E5.4 oder über E4.q speichernd mit 3S Verzögerung ausgeschaltet werden.


Fragen:
wenn ich E5.3 auf "1" setze, dann wird Setzeingang von M0.0 und M0.0 selbst und A0.1 leider nicht auf "1" gesetzt. Warum? Dabei ist kein Rücksetzen (untere zweig) aktiv...
wenn ich versuche M0.0 über E5.4 zurückzusetzen, -> ist leider Auch Rücksetzeingang von M0.0 nicht aktiv... Auch warum?

Ich bitte um Hilfe, worin liegt das Problem? Und ich den Motor A0.1 nicht ein- und aus-schlaten konnte?

Beide Timers T0 und T1 laufen nur beim Einschalten auf "RUN" nur 1 Mal durch und dann reagieren auf E5.3, E4.2, E5.4, E4.1 nicht mehr...
 

Anhänge

  • Timer02.02.15.JPG
    Timer02.02.15.JPG
    207,5 KB · Aufrufe: 44
Zuletzt bearbeitet:
... bei welcher Gelegenheit soll (nach deiner Ansicht) der M0.1 wieder zurück gesetzt werden ?
Vielleicht versucht du mal, dass mit dem Ausgang des Timers T0 zu tun ...
Mit dem M0.2 würde ich ggf. so ähnlich verfahren ...
Als Timer würde ich hier (gerade bei deiner Merker-Vorverschaltung) eher den S_Everz hernehmen ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau mal auf deine Timer du hast einen 3sec langen Impuls programmiert du möchtest aber eine Einschaltverzögerung um 3 sec. Mach mal aus dem Impuls ein SE
Timer reagieren auf Flanken. da nach dem ersten Einschalten / Ausschalten beide Motor Ein/Aus Merker immer 1 sind bekommst du nie eine zweite Flanke.
Dein Motor Ein Merker wird nie zurück gesetzt (ausser bei SPS Stop ). Das kann so auch nicht ganz richtig sein.

Nur so ganz am Rande in der Realität wird man einen NOT Aus Eingang der einen Motor stoppt NIE zeitverzögert einschalten. Weil NOT !! Daher gehört der eigentlich direkt als ODER an den R Eingang parallel zum verzögert Aus. Ausserdem mwird der immer als Öffner ausgebildet wegen der Drahtbruchsicherheit.

peter(R)
 