Hallo SPS-und Kommunikations-Experten,
ich verwende eine CPU 317-2 PN/DP und einen CP343-1 Advanced Typ ...1GX30-0XE0. Bis jetzt sind 14 S7-Verbindungen im NetPro angelegt und mit anderen CPU's aufgebaut. Alle S7-Verbindungen laufen über die GBIT Schnittstelle des CP343. Die GBIT Schnittstelle 10.100.13.2, die PN-Schnittstelle des CP343 10.100.12.2 und die PN-Schnittstelle der CPU 10.100.12.20 sind auf dem gleichen Netzwerk angesteckt.
Ich verwende im Programm die BSEND/BRCV FB12 und FB13 Bausteine. Dabei sind 14 BRCV Bausteine ständig auf empfang geschalten. Um zu senden habe ich 2 Schrittketten programmiert die an die Teilnehmer die Daten bei jedem Durchlauf senden. Somit sind 16 Verbindungen belegt.
Jetzt soll die Anlage um 3 Verbindungsteilnehmer erweitert werden, also insgesamt 17 im NetPro, 3 BRCV und 3 BSEND. Im NetPro habe ich gesehen, das ich 16 für die GBIT auf den CP343 verwenden kann, den 17ten würde ich über die PN der CPU laufen lassen. Aber wie sieht es im Programm mit den BRCV und BSEND aus?
Ich habe mal die Leistungsübersicht der CPU's und CP's angehängt:
18909487_CPUs_overview_d.pd.pdf (16,0 KB)
IE_CP_S7-300_d.pd.pdf (55,9 KB)
Dort steht unter anderem folgendes:
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikationsdienste (Summe aller gleichzeitig betreibbaren SEND/RECEIVE-Verbindungen): bei CPU 16, bei CP 16
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation max. bei CPU 16, bei CP 32
Was bedeuten diese Werte?
Kann ich die Werte der SEND/RECEIVE-Verbindungen addieren und insgesamt 32 Nutzen? Falls das nicht geht, was kann ich sonst machen? CPU auf 319 tauschen?
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße und Dank im Voraus
markham
ich verwende eine CPU 317-2 PN/DP und einen CP343-1 Advanced Typ ...1GX30-0XE0. Bis jetzt sind 14 S7-Verbindungen im NetPro angelegt und mit anderen CPU's aufgebaut. Alle S7-Verbindungen laufen über die GBIT Schnittstelle des CP343. Die GBIT Schnittstelle 10.100.13.2, die PN-Schnittstelle des CP343 10.100.12.2 und die PN-Schnittstelle der CPU 10.100.12.20 sind auf dem gleichen Netzwerk angesteckt.
Ich verwende im Programm die BSEND/BRCV FB12 und FB13 Bausteine. Dabei sind 14 BRCV Bausteine ständig auf empfang geschalten. Um zu senden habe ich 2 Schrittketten programmiert die an die Teilnehmer die Daten bei jedem Durchlauf senden. Somit sind 16 Verbindungen belegt.
Jetzt soll die Anlage um 3 Verbindungsteilnehmer erweitert werden, also insgesamt 17 im NetPro, 3 BRCV und 3 BSEND. Im NetPro habe ich gesehen, das ich 16 für die GBIT auf den CP343 verwenden kann, den 17ten würde ich über die PN der CPU laufen lassen. Aber wie sieht es im Programm mit den BRCV und BSEND aus?
Ich habe mal die Leistungsübersicht der CPU's und CP's angehängt:
Dort steht unter anderem folgendes:
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikationsdienste (Summe aller gleichzeitig betreibbaren SEND/RECEIVE-Verbindungen): bei CPU 16, bei CP 16
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation max. bei CPU 16, bei CP 32
Was bedeuten diese Werte?
Kann ich die Werte der SEND/RECEIVE-Verbindungen addieren und insgesamt 32 Nutzen? Falls das nicht geht, was kann ich sonst machen? CPU auf 319 tauschen?
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße und Dank im Voraus
markham