Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem.
Bei einem, nicht von mir erstellten Baustein (FC), soll ich ein paar Änderungen durchführen. Ich wollte eine neue Temp Variable (16.3 Bool) da die letzte Kommentierte Bool Variable die 16.2 ist anlegen. Hierbei bekam ich dann die Meldung "Var_Temp Deklaration wird bereits absolut (L-Bereich) verwendet". Ich habe den Baustein, ist in FUP, durchgesehen diese Variable, müsste ja Unbeschriftet sein, nicht gefunden. Wenn ich 16.3 anlege und "gehe zur Verwendungsstelle" bekomme ich die Meldung nicht gefunden.
Welche Möglichkeit habe ich noch diese Variable zu finden.

Step 7 V5.5+SP2. CPU416

Vielen Dank im voraus.

Gruß
Trunschka
 
Hallo,

solche Meldungen kommen wenn man zB einen in KOP/FUP erstellten Baustein auf AWL umschaltet und dort TEMP-Variablen einfügt. Der Editor nutzt in KOP/FUP undeklarierte TEMPs für die grafische Darstellung. Was passiert wenn du vor der Änderung in KOP/FUP umschaltest und nochmal speicherst?

André
 
Naja ... das , was André da schreibt kann ja auch anders herum passiert sein - in AWL-Ansicht etwas hinein-gebastelt ...
Ist ein Baustein auf KOP/FUP erstellt dann darf man weitere Temp's auch nur in der Ansicht einfügen ...
Anders wird es wohl nicht gewesen sein ...

Gruß
Larry
 
Danke für den Hinweis.
Bei Ansicht AWL werden die Temp Variablen angezeigt und zwar bei FC aufrufen.
U
= L16.3
BLD
Die Hilfe sagt dazu aus das diese Automatisch erzeugt wird.
Somit weiß ich wenigstens woher die Meldung kommt.

Gruß
Trunschka
 