Step 7 PC <=> S7: keine Netzwerkverbindung (ethernet)

Knilch

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine S7 CPU315-2 PN/DP, die ich nur über Ethernet an meinen PC anschliessen kann. Sobald ich aber das Kabel einstecke, erkennt Windows das Netzwerk nicht und sagt "Keine Verbindung". Step7, NCM, Netpro und OPC Scout erkennen keinerlei Komponenten am anderen Ende des Kables.

Kann mir jemand weiterhelfen?

Ich habe bereits mit den TCPIP4 - Eigenschaften herumgespielt (fixe IP vs automatisch) und habe den Netzwerkadapter reinstalliert, ohne Erfolg. Da ich keinen anderen Zugang habe kenne ih auch die SPS-IP nicht bzw. weiss nicht, wie ich sie herausfinden kann.
Ansonsten beobachte ich, dass die SPS das rote LED "BF2" anzeigt, sobald ich das kabel herausziehe. Es scheint also durchaus eine art Verbindung zu geben.

Vielen Dank schonmal im Voraus, für alle hilfreichen Tips!
...ich kann natürlich alle weiteren infos & Specs raussuchen, die für die Lösung hilfreich sind.

Gruss, Knilch
 
Hast du überhaupt schon eine IP für die SPS (mittels Step7-Hardwarekonfig-Ehternet-Teilnehmer-bearbeiten) vergeben?
Wenn nicht (neue CPU, noch keine HW-Konfig eingespielt.) dann hat die CPU noch keine IP.

Die Rote LED zeigt nur an dass nicht mal mehr ein physikalischer Link vorhanden ist. Ist etwa so wie die Link-Status-Leds an nem gewöhnlichen Switch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn beim abziehen des Netzwerkkabels BF2 rot leuchtet, dann ist in der momentanen HW Konfig ein Profinet-IO-System am PN projektiert (das kann auch ein leeres sein).

Harald
 
Danke für die hinweise. Die lösung war Extras -> PG/PC Schnittstelle einstellen -> [richtiger adapter].Auto1 einstellen.
 