    Hallo Zusammen,

    ich möchte mit einer CPU313C der ersten Generation (nur MPI) Daten an einen Schnittstellenmusetzer RS232/IBIS (Bues LED-Anzeige) senden.
    Nach meinem jetzigem Wissensstand benötige ich dafür Eine Komunikationsbaugruppe CP340 oder CP341.
    Der Scchnittstellenumsetzer hat eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1200Bd. Die CP340 hat als kleinste Geschwindigkeit 2400Bd.
    Muss ich jetzt eine teure CP341 nehmen oder funktioniert es auch mit der CP340?
    Zitieren Zitieren CP340 oder CP341?  

  2. #2
    Registriert seit
    13.03.2007
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    559
    Danke
    56
    Erhielt 50 Danke für 45 Beiträge

    Standard

    wow, "Die CP340 hat als kleinste Geschwindigkeit 2400", ist mir noch gar nicht aufgefallen.

    > Muss ich jetzt eine teure CP341 nehmen
    vielleicht geht auch eine Alternative von anderen Herstellern. Gibt ja genug.

    > Der Scchnittstellenumsetzer hat eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1200Bd
    kann man die nicht auf 2400 umstellen ?

    gruss
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Senator42 für den nützlichen Beitrag:

    Sternfahrer463 (21.02.2015)

  4. #3
    Sternfahrer463 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.02.2015
    Beiträge
    29
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke Senator42
    >> Der Schnittstellenumsetzer hat eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1200Bd
    kann man die nicht auf 2400 umstellen ?<<

    geht leider nicht.

    gibt es noch andere Alternativen für S7 300 außer VIPA 341?

    wenn ja, bitte Vorschläge

    Danke im voraus

  5. #4
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    wenn Du nur einige IO dran hast würde ich die ganze S7 gegen eine INSEVIs Kompakt SPS tauschen. Dann hast Du die SS schon drin und kostet weniger als ein 341 von S.

    Gruß

    Lupo
    Gruß

    Lupo

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ing_Lupo für den nützlichen Beitrag:

    Sternfahrer463 (21.02.2015)

  7. #5
    Registriert seit
    13.03.2007
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    559
    Danke
    56
    Erhielt 50 Danke für 45 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sternfahrer463 Beitrag anzeigen
    Danke Senator42

    gibt es noch andere Alternativen für S7 300 außer VIPA 341?
    wenn ja, bitte Vorschläge
    @Lupo #4:
    ACHTUNG: die Insevis hat als kleinste Baud auch nur 2400 !!!

    Insevis habe ich in den letzten Monaten 2 Stück verbaut. (aktuell CanOpen und Modbus benutzt)
    Da ist
    - RS232 (Ascii, 3964, RK512) 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 54700, 115200 Bd *1
    - RS485 (Ascii und Modbus) 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 54700, 115200 Bd *1
    - CanOpen
    - Ethernet
    "Serienmäßig" drin. Allerdings keine MPI.

    Schade, somit habe ich keine günstige Alternative.
    (Rasperry als Bd Umsetzer, wohl Bastelfix.)

    *1: aus dem Configprogramm entnommen.

    Gruss
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Senator42 für den nützlichen Beitrag:

    Sternfahrer463 (21.02.2015)

  9. #6
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    da INSEVIS in Deutschland entwickelt kannst Du mal Anfragen ob auch niedrigere Baudraten funktionieren. Die sind da sehr offen.

    Geht auch über den Support hier im Forum.

    Gruß

    Lupo
    Gruß

    Lupo

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ing_Lupo für den nützlichen Beitrag:

    Sternfahrer463 (21.02.2015)

  11. #7
    Sternfahrer463 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.02.2015
    Beiträge
    29
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für diese Informationen.
    Habe soeben eine gebrauchte Siemens CP341 zum akzeptablen Preis erstanden.

    INSEVIS war ein guter Tip, werde ich für zukünftige Aufgaben berücksichtigen.


    Gruß


    Sternfahrer463

Ähnliche Themen

  1. Modbus - CP341 oder ET200s 1SI
    Von scrolllkock im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 08:03
  2. CP340 oder CP341
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.01.2009, 11:20
  3. S7 Cp341
    Von Lars Weiß im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 13:10
  4. CP341
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 20:57
  5. CP341
    Von Hamster im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 16:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •