Hallo zusammen, bräuchte mal einen Tipp.
Wir haben mehrere Siemens Multiturn 2.0 Schrittgeber verbaut. Bei einigen wird nun eine Diagnosemeldung "Betriebszeitwarnung" angezeigt. Äußert sich u.a. durch die rote
LEB Ext.Foult an der CPU. Funktionsbeschränkungen sind keine vorhanden. Im Handbuch ist nachzulesen, das im Diagnosebyte 20 das Bit 4 nach 10 hoch 5 Betriebsstunden
gesetzt wird und anscheinend dafür verantwortlich ist. Meine Frage wäre nun, wie kann ich dieses wieder rücksetzen?
Hat jemand ne Ahnung?

Danke
 
... bist du dir da sicher ? Das wäre nach ca. 45 Jahren - ich glaube nicht, dass du den Geber schon so lange im Einsatz hast (bzw. dass es den Geber schon so lange gibt).

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry Laffer,

klar haben wir den noch nicht so lange. Schätze wenns hoch kommt so ca. 10 Jahre. Habe die 10 hoch 5 Betriebsstunden auch gar nicht in Jahre umgerechnet.
Das Stand nur in der Betriebsanleitung von Siemens. https://www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINUMERIK_SINAMICS_03_2013_D/BHA.pdf?p=1 Kapitel 6.2.7
Fakt ist, das ich bei mehreren Gebern in der HW Konfig bei Onlinebetrachtung ein Warnmeldung erhalte, die mit Betriebszeitwarnung angegeben wird in der Diagnose.
Daher meine Frage, ob die irgendwie resetet werden kann.

Gruß bwink68
 
Zur Info,

nach Rücksprache mit Siemens wird dieses Meldebit zur Betriebszeitwarnung nach 100000 Std. (10 hoch 5) gesetzt. Es ist nicht möglich dieses zurückzusetzen.
Bei neueren Geber wurde darauf verzichtet. Also, wenn man nicht will das die Sammelfehler LED brennt.....Geber tauschen:D
 