    Guten Tag,

    ich wollte heute ein neues FM352 Nockenschaltwerk in Betrieb nehmen und erhalte die Fehlermeldung "Externe Hilfsspannung fehlt".
    Die 24 V Versorgung liegt aber am Nockenschaltwerk an.

    Ich hab schon fast die Befürchtung das das Nockenschaltwerk durchgeschossen ist.
    Allerdingswürde mich das sehr wundern, da es bei dem Bau der Anlage keinen Kurzschluss gab.

    Den richtigen Anschluss vom Drehgeber (24V SSI) hab ich bereits auch schon geprüft.

    Hat wer noch eine Idee woran es liegen könnte?!?

    Vielen Dank schonmal im voraus.
    Zitieren Zitieren FM352 - Externe Hilfsspannung fehlt  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2010
    Beiträge
    151
    Danke
    2
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Hast du auch die Masse mit der CPU verbunden ? siehe Kap. 4, letzte Seite.

    http://www.kleissler-online.de/Siemens/Fm352.pdf

    Mfg

  3. #3
    Timocore13 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.01.2015
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen, ja auch die Masse ist angeschlossen ich habe soeben von Siemens ein neues Cam Modul erhalten, Fa. Siemens tippt auf ein defekt in der Elektronik.
    Ich bau es jetzt mal ein und melde mich gleich wieder.

    Vielen Dank für die Antwort

Ähnliche Themen

  1. FM352-5 mit SSI-Geber
    Von poti2 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 17:22
  2. Masterdrive MC an FM352
    Von Keule3073 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 14:44
  3. FM352-5 Programm
    Von Zimbo30 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 20:33
  4. Alarmauswertung FM352
    Von Steuerungstechnik im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 10:05
  5. Referenzpunktschalter bei FM352
    Von jakob176 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 06:55

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •