Step 7 2G BHKW Fernsteuerung

Lazarus™

Level-2
Beiträge
434
Reaktionspunkte
52
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich habe ein BHKW von 2G mit Bachmann Steuerung.
Nun haben wir folgendes gemacht:

Bild1.jpg

Im FC senden wir (Beispiel):

Code:
      L     244                         // Startadresse vom DB107 - DW244
      SLD   3
      LAR1  

      L     500                         // Startadresse vom PEW - 500
      SLD   3
      LAR2  

      AUF   "DB107-BHKW7"               // Datenbaustein mit den Daten
      L     4                           // 4 Worte - 8 Bytes kopieren
NPAW: T     "DB107-BHKW7".Interne_Variablen.Adresszaehler_schreiben
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      TAW   
      T     PAW [AR2,P#0.0]
      +AR1  P#2.0
      +AR2  P#2.0
      L     "DB107-BHKW7".Interne_Variablen.Adresszaehler_schreiben
      LOOP  NPAW

Der DB Sieht so aus:
Bild2.jpg

Mein Problem ist, das der Vorgabewert (DB107.DBW250) Leistungsvorgabe nicht angenommen wird.
Das BHKW reagiert gar nicht drauf und geht runter auf 50% (minimale Leistung).

Hat jemand Erfahrung damit und kann mir vielleicht einen Tip geben ???

Vielen Dank :)
 
Oh - baut noch jemand neue Biogasanlagen?

Dran gedacht das die BHKW-Steuerung den Wert mit einer Nachkommastelle erwartet?

Das hier:
(* Leistungsvorgabe 50-100% *)
LD BHKW_Soll
MUL 10
ST %QW2422

funktioniert in einer BGA seit Jahren einwandfrei mit G2-BHKW, ist allerdings Codesys ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Peter,
nein es wird keine neue BGA. Es ist eine vorhandene Anlage, ich soll nur ein paar Kleinigkeiten anpassen.
Ich habe bereits versucht mit 950 (Also 95.0%) aber die Anlage nudelt immer mit 50% rum...
Also nimmt sie meinen Wert garnicht an ...
Ich glaube das Beschreiben der Variablen, das ist schon richtig so. Nur die Einstellungen an der Anlage selbst, damit der Wert
genommen wird ist nicht korrekt... Oder was auch immmer schief läuft.
Ich kann ja leider nicht in die Bachmann-Steuerung schauen, was da wirklich ankommt :)
 
Gibt es evtl. noch eine weitere Schnittstelle über einen Analogwert als Sollwertvorgabe, ist in der Bachmann-Steuerung die Schnittstelle auch genutzt? Soweit ich weiß nutzt 2G auch gerne 4-20mA als Sollwertvorgabe, bist du dir sicher, dass die Schnittstelle wirklich beschrieben ist?

Gruß
Timo
 
Hallo,

mal versucht direkt auf die Ausgabewörter zu schreiben?

Ich kann ja leider nicht in die Bachmann-Steuerung schauen, was da wirklich ankommt :smile:

oh doch - in meiner Erinnerung gibs auf dem Panel am BHKW-Schaltschrank eine Seite wo man

1. die Fernsteuerung über Profibus erstmal freigeben muss

2. die ankommenden Sollwerte sieht

ist aber vielleicht nicht bei allen Anlagen so....
 
Hallo,
ich schau noch mal am Display und auf die Klemmleiste 1X140.1
Das mit der Feischaltung im Display würde mich noch etwas genauer interessieren, auch wo man die Vorgabewerte sehen kann.

Vielen Dank und schönes Wochenende Euch :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So es geht nun...
Der entscheidende Tip war die Drahtbrücke :ROFLMAO:
Gibt es ein Bit oder sowas, mit der ich anzeigen kann, das über die Visu gerade mit einem Gleitwert gefahren wird ???


Vielen Dank. echt Super :)
 
Zurück
Oben