TIA UDT Kopieren

emilio20

Level-1
Beiträge
835
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich habe einer 1214 CPU und möchte in einem Globalen DB eine UDT Struktur in eine andere UDT Struktur kopieren.
Leider Funktioniert das nicht.

Was mache ich falsch ?
 

Anhänge

  • DB.JPG
    DB.JPG
    66 KB · Aufrufe: 85
  • FC.JPG
    FC.JPG
    21,7 KB · Aufrufe: 90
  • UDT_Struk.JPG
    UDT_Struk.JPG
    83,4 KB · Aufrufe: 73
Zuletzt bearbeitet:
Du hast hinter DG bzw. HMI noch einen Punkt, der da nicht hingehört.
Ich weiß auch nicht wer bei Siemens auf die Idee gekommen ist, zur Programmierung eine proportionale Schrift zu verwenden. Mit einer vernünftigen zur Programmierung geeigneten Schriftart sieht man sowas viel besser. Wobei den Punkt das TIA-Portal dazumogelt, und man es erst selber weglöschen muss.
 
Auf dem Bild sind die Variablennamen richtig geschrieben (TIA hat die Adressen erkannt und auch den Datentyp).
Du hast aber immer noch MOVE_BLK, Du solltest aber MOVE nehmen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich hab es gerade getestet, gleiche Strukturen kann ich von einem Db in eben anderen kopieren, mit MOVE. Es wurde auch nicht gemeckert, als ein DB optimiert und der andere nicht optimiert war.
Kann sein, dass deine Strukturen ungleich sind? Auf jeden Fall Move nutzen, der Move_BLK ist doch für Arrays oder?
 
Zurück
Oben