Hallo, ich schreibe von Spanien. Ich brauche Hilfe um drei S7-3152DP mit CP343-1 Lean durch ein Switch SCALANCE X204 zu verbinden (STEP7 V5.3) Ich will ein DB von ein SPS in den anderen speichern und dazu benutze ich AG_SEND und AG_RCV. Obwohl es kein fehler code gibt biem senden, kommt nichts auf den Empfänger. Ist es vielleicht der Switch?
Ausserdem Würde ich gerne wissen welches software benötigt man um die Programme von meinem PC zu laden denn ich kann nicht online gehen.Auf die PG/PC Konfiguration habe ich die Ethernet Netkarte gewählt.
Hat jemand eine Idee? Danke und entschuldigung für die Sprachfehler.
 
Hallo,

wird im Status des Befehls etwas zurückgegeben?
Wie groß sind die Daten die du verschickst?

Zur PG/PC Schnittstelle. Dort sollte die Netzwerkkarte eingestellt werden, welche mit dem Netz der CP's verbunden ist.
Probeweise mall kontrollieren ob ein Ping auf die CP's geht.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo wieder, im Status des Befehls, das heisst beim Empfänger, steht 16#8180, das ist, es kommen keine Daten vom Sender.
Die Daten sind 118 bytes mit P#DB1.DBX0.0 BYTE 118 (LEN= 118)
Ping funktioniert noch nicht, obwohl ich Subnet Mask und IP gegeben habe die in dasselbe Netz wie mein PC ist.
Grusse
 
Hi,

schaut ganz danach aus, als wenn die Kommunikationsstrecke noch nicht funktioniert.
Einen Partner sieht die CP durch den Switch, ob aber auch die CP's dahinter gesehen werden ist die Frage.

Du solltest sicherstellen, das ein Ping vom PC auf die CP's funktioniert.
Ich vermute Deine CP's hängen alle am Switch und der PC auch.
Wie sind deine Adresseinstellungen?
Ist der Switch auch mit den richtigen Adressen eingestellt?

Probeweise kannst du mit dem Primery Setup Tool mal überprüfen welche Teilnehmer am Bus gefunden werden.
 
Hi, ping funktioniert!! und ich kann Bausteine vom PC laden. Kommunikation funktioniert leider zwischen SPS's nicht. Beim Sender tritt Status 16#8183 auf. Vielleicht sind die Kopplungen nicht richtig eingestellt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

8183 heißt "Projektierung nicht geladen oder Dienst im CP nicht gestartet"
Sicherstellen, daß alle CPU's und CP's im RUN sind.
Im Diagnosetool der CP kann nachgeschaut werden, ob alle Dienste laufen.
Diagnose geht über simatic -> step7 -> ncm s7 -> diagnose
 
Hi,
auf NCM_Diagnose.JPG kann man sehen dass es Probleme mit den Verbindungen gibt. Dienste sind OK und laufen richtig.Vielleicht muss man verschiedene T-SAP Adressen wählen.
 

Anhänge

  • NCM_Diagnose.JPG
    NCM_Diagnose.JPG
    47,8 KB · Aufrufe: 49
Hallo, darf ich aus Interesse etwas fragen.
Wie schriebe ich den mit so einer Lean Karte viele Werte zum PC und auch vom PC zurück?
Wie wird das den beim PC abgelegt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

das geht über die FB's AG_SEND und AG_RECV.
Du musst nur eine Kommunikationsverbíndung zum PC projektieren.
Auf PC Seite müsstest du dann eine Applikation schreiben welche die Daten weiterverarbeitet.
 
Servus,

bist du dir sicher, dass die Kommunikation mit dem LEAN-CP funktioniert? Ich frage nur, weil ich mal eine Kopplung zu einer S5 mit einem LEAN-CP aufgebaut habe und es hat nicht funktioniert, da diese Kommunikationsart nicht von dem CP unterstützt wird. Nach dem ich den LEAN-CP gegen einen "normalen" ausgetauscht hatte funktionierte es einwandfrei.
Der zweite Punkt ist, stimmen deine NET-Pro Einstellungen und hast du das NET-Pro auf alle CPUs runtergeladen?

Gruß Ralf
 
Hi,
danke für die Hilfe, ich hab's geschafft. Die Konfiguration mit den ID's der Verbindungen war nicht korrekt.
Grüsse.
 