    Richtig. So sollte es sein. Nur bei mir schaltet der Q2 nicht mehr ab, weil B006 nicht mehr reagiert.
    Untitled.jpg

  2. #12
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Der Screenshot lässt durch das Raster schwer erkennen, welche Grenzwert du bei B006 eingeben hast.
    Ich gehe aber mal davon aus, dass du in ON und OFF positive Werte eingetragen hast und nicht negative. Es müssen aber negative sein, bei ON -150 und bei OFF -149.

  3. #13
    shd2si1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.02.2015
    Beiträge
    21
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, genau so. Bei mir in der Simulation ist es nur so, das wenn der Weg -15mm erreicht ist der B006 nicht mehr schaltet.

    Untitled.jpg

  4. #14
    shd2si1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.02.2015
    Beiträge
    21
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Sorry für den Doppelpost. Ich habe dein Programm unverändert genommen. Der Screenshot ist von deinem Original.

  5. #15
    shd2si1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.02.2015
    Beiträge
    21
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hier nochmal im Detail.
    Untitled.jpg

  6. #16
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Weil du über den Wert drüber weggefahren bist. Trage mal bei ON -250 ein, dann bleibt er auch bei Überfahren eingeschaltet.

  7. #17
    shd2si1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.02.2015
    Beiträge
    21
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hm. Ja OK, hatte ich auch erwähnen können, das Überfahren möglich ist. Danke!

  8. #18
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hätte ich aber auch sicherheitshalber gleich einbauen können.

Ähnliche Themen

  1. Ideen zur Programmierung?
    Von Busch im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 14:36
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Grundsätzliche Frage zur Programmierung
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 17:15
  4. Frage zur Programmierung
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 19:13
  5. Frage zur programmierung Mitsubishi FX2NC
    Von AlexTDi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 15:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •