    Hallo
    Habe eine Anlage (CPU315-2 PN/DP) wo anstatt von Zeiten mit OB1 Zyklen programmiert wurde.
    Möchte nun mittels eines CP 343-1 eine Kommunikation zu einer anderen Anlage herstellen.
    Datenaustausch ist klein, max. 20 Byte.
    Habe ich eine Möglichkeit die Zyklusbelastung durch die Kommunikation irgendwie (positiv) zu beeinflussen?
    CPU hat zur Zeit ca. 1ms Zykluszeit.
    Sollte also die Zykluszeit auf 2ms springen, habe ich bei meiner Anlage doppelt so große Wege, was natürlich nicht passieren darf, oder soll ich mir die Arbeit machen, und das Programm von Zyklen auf Zeiten umzuarbeiten?
    Danke
    Alles wird Gut!
    Zitieren Zitieren Zykluszeitbelastung durch Kommunikation  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Im Falle eines Alarm-OB oder Time-OB Aufruf ändert sich die Zykluszeit ja auch.

    Das Programm würde ich umstellen auf Zeiten

  3. #3
    Registriert seit
    20.01.2009
    Beiträge
    190
    Danke
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wieviel Zeiten sind es?
    Wie erfolgt die Zeitbearbeitung mittels OB1-Zyklus?
    Kannst du mal ein Beispiel reinstellen?

    Dein Programm kann nicht besonders umfangreich sein, wenn der OB1 nur 1 ms benötigt.
    Eine CPU315-2 scheint wohl etwas übertrieben zu sein.

    Wenn der OB35 noch frei ist, kannst du diesen auf 1ms stellen und das gesamte Programm dorthin verschieben.
    Geändert von hub (27.02.2015 um 17:03 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Profinet-Kommunikation oder Ethernet-Kommunikation
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.12.2013, 09:16
  2. Zyklusbelastung durch SK
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 23:19
  3. Freigabe durch Übergabeparameter
    Von Sven2603 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 12:17
  4. Messstörungen durch FU
    Von mst im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 19:17
  5. Division durch null
    Von kpeter im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 18:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •