Hallo Forum,

als erstes möchte ich, als (bis jetzt) passiver Leser des Forums, ein großes
Lob los werden.

Nun zur Frage

Ist es möglich mit dem SFB47 COUNT die positive und die negative Flanke
zu erfassen?

Die verwendete CPU: 313C2-DP und Software: S7 5.3

Die zuzählenden Flanken werden mittels zwei optischer Sensoren erfasst von denen ich jeweils die pos. und die neg. Flanken zählen möchte, finde aber in den Siemensunterlagen bzw Hilfen keine entsprechenden Informationen dazu. Dabei handelt es sich um eine inkrementelle Wegemessung, bei der über 2 Sensoren die Inkremente erfasst werden.

Ich hoffe es kann mir jemand helfen und im voraus schon mal vielen dank an alle die es lesen und sich evtel auch damit beschäftigen.
 
Hallo geggo,

schau mal im Handbuch "CPU 31xC Technologische Funktionen" von Siemens nach (Kapitel 5). Dort findest du die Möglichkeit beschrieben, deinen Gebereingang mit 1-, 2- oder 4-facher Auswertung auszuwählen. (Kapitel 5.10.2). Mit der vierfach-Auswertung werden die positiven und negativen Flanken beider Spuren ausgewertet.
Eine Alternative zu den "Technologische Funktionen" ist auch das Handbuch der Zählerbaugruppe FM350.

Hoffe, ich konnte dir helfen .
 
Zurück
Oben