Step 7 Datenaustausch zwischen zwei CPU 315 über Profinet (Ethernet)

Uwe01

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich für den Datenaustausch zwichen zwei CPU's 315 über Profinet (Ethernet) einen Kommunikationsprozessor benötige oder ob ich die CPU's direkt ansprechen kann?
 
Wenns eine mit PN Schnittstelle ist, dann kannst du das ohne Kommunikationsprozessor.

Alles weitere im Schnittstellendokument in der FAQ

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Uwe,

wenn es PN CPU's (z.B. CPU 315-2 PN/DP) sind geht es mit den Put und Get Bausteinen vom Siemens.

Gruß
Tom

da war jemand schneller :)
 
Zuletzt bearbeitet: