    Hallo,

    ich soll in der SPS (CPU315-2PN/DP) aus ca. 2000 Störmeldungen auswerten, welche zuerst gekommen ist und diese der Reihenfolge nach mit einer Nummer versehen.
    Alle Störmeldungen stehen in einem Datenbaustein.

    Also z.B.

    Nr.1 Störung Motorschutz DB100.DBX25.1
    Nr.2 Störung FU DB100.DBX26.0
    Nr.3 Störung Schrittkette DB100.DBX15.0
    usw.

    Hat da vielleicht jemand einen Lösungsansatz, wie man sowas umsetzen kann ?

    vielen Dank, Marc
    Zitieren Zitieren Störauswertung nach Reihenfolge  

  2. #2
    Registriert seit
    04.11.2013
    Beiträge
    140
    Danke
    12
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Hi, suche mal mit Begriffen wie "Bitmeldungen" oder "Störmeldeanlage", da gibts einiges zu, auch im HMI-Bereich.

    Wenn das Umkopieren nicht stört, könnte man das mit einem FIFO realisieren, aber die meisten Lösungsansätze, die ich hier gefunden hatte, machen das mit Pointern und Schleifen in AWL oder SCL.

    Gruß
    Gleichstromer

  3. #3
    Registriert seit
    22.02.2015
    Ort
    Ravensburg
    Beiträge
    42
    Danke
    1
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hab dir mal kurz etwas zusammen gebastelt

    Auswertung des ersten Fehlerbit, es sollen keine weitern Folgefehler gesetzt werden.
    Jetzt bist du wieder an der reihe


    Code:
          
          L     EW     1
          L     0
          ==I   
          SPBN  stop
          L     0
          T     MW    20
          R     M     10.1
    stop: NOP   0
    
          U     M     10.1
          SPB   end
    
          L     EW     1
          L     0
          ==I   
          SPB   run
          L     EW     1
          T     MW    20
          SET   
          S     M     10.1
    run:  NOP   0
    
    end:  NOP   0

Ähnliche Themen

  1. Reihenfolge
    Von Flachsi im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 13:59
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 08:11
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 18:37
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 12:38
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 09:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •