Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Mehrere F_SENDDP, F_RECDP aufrufe in einer Ablaufgruppe

  1. #1
    Registriert seit
    24.03.2010
    Ort
    Westerwald
    Beiträge
    161
    Danke
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,
    ich stehe gerade vor folgender Aufgabe.

    Ich habe eine 315F-2 PN/DP die zu 2 gegenstellen Failsafe über PN-IO (I-Device) kommunizieren soll.
    Die Kommunikation zu einer gegenstelle (CPU 154-8F) wurde getestet und funktioniert bereits.
    Jetzt muss ich zur zweiten Gegenstelle (CPU 31x PN/DP) eine Kommunikation aufbauen.
    Das Problem ist nun dass ich in der vorhandenen Ablaufgruppe keinen F_SENDDP oder F_RECDP mehr
    einfügen kann da diese immer am Anfang bzw. Ende stehen müssen und bereits 2 vorhanden sind für die
    Verbindung zu 154-8F.
    Wenn ich eine zweite Ablaufgruppe hinzufüge kann ich die Kreise nicht verbinden (z.B. über F-DB) da
    der Compiler dies nicht erlaubt.


    I-Device Config:

    CPU 31x PN/DP Controler <--------------------> 315F-2 PN/DP Device



    315F-2 PN/DP Controler <-------------------------> CPU 154-8F Device



    Gruß Florian
    Zitieren Zitieren Mehrere F_SENDDP, F_RECDP aufrufe in einer Ablaufgruppe  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich weiss ja nicht wo dein Problem ist. Ich hatte auch schon Projekte wo ich mit 4 anderen Steuerungen eine sichere Kommunikation in der gleichen Ablaufgruppe hatte. Musst nur am Anfang alle RCV und am Ende alle SEND aufrufen.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....

Ähnliche Themen

  1. mehrere Block_DB Aufrufe
    Von 1985zottel im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 19:19
  2. mehrere Hardwarekonfigurationen in einer SPS?
    Von blueColt im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 16:06
  3. Mehrere TCU an einer PCU50 + HT8 an einer Steuerung
    Von drsnuggles im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 13:22
  4. Mehrere FB14 "GET"-Aufrufe gleichzeitig
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 10:03
  5. Mehrere Panels an einer CPU
    Von geduldiger im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 13:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •