TIA SF leuchtet an beiden AO-Baugruppen (SM332)

denz

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie die Überschrift schon erkennen lässt, leuchtet an beiden meiner Analogausgabebaugruppen SM332 die rote SF LED.

Die Onlinediagnose gibt grünes Licht und die Versorgungsspannung ist auch angelegt.


Vielen Dank im Voraus!
 
Schalte die Versorgungsspannung Deiner SPS aus und die roten Lichter werden verschwinden. :cool:


Also ehrlich, für Dein Problem kann es sooo viele Ursachen geben, da braucht man schon mehr Informationen, was Du da genau hast und ob das überhaupt schon mal ging und was Du schon alles geprüft hast ...

Häufige Fehler: die Verdrahtung ist falsch, die Parametrierung ist falsch oder nicht geladen, diverse Alarme sind aktiviert, Rückwandbusverbinder fehlen, keine CPU oder CPU in STOP, .... Möglicherweise sind die Baugruppen auch kaputt. Wie heißen die genau?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
und meist gibt die Diagnose mehr Daten preis als man hier uns bekannt gibt!
Wenn die SF LED leuchtet (und die sagt nur SammelFehler wie wenn z.B. Lastspannung nicht anliegt) gibt die Diagnose dies auch aus!
Es kann nciht sein das die Diagnose ok sagt und die SF leuchtet!
 
Stichwort "Es kann nicht sein ..." - der TE arbeitet mit TIA... ;)
Mit welcher Version eigentlich? (ist auch nicht ganz unwichtig)

Ich meine es gibt SM332, die kann man "ohne Diagnose" parametrieren, dann sieht man die rote SF-LED nicht per PG.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja..ja sei sparsam mit Angaben und verrate nicht zu viel... ;-)

Welche Bestellnummer ??? TIA unterstützt auch nur ab 6ES7 332-5HD01-0AB0 ...... 6ES7 332-5HD00-0AB0 also nicht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK entschudligt die fehlenden Informationen. Ich versuche mal alles nachzutragen.
Also vorher war verbaut: CPU313C-2DP, 4x SM331 (6ES7331-1KF02-0AB0) und 2x SM332 (6ES7332-5HF00-0AB0).
Allerdings ist das ganze in einer Box und nachdem ich den Deckel ab hatte, habe ich die CPU nicht nochmal angeschaltet. Es könnte also theoretisch auch sein, dass vorher schon die LED's leuchteten. Dann habe ich fast sämtliche Verkabelung entfernt und neu verkabelt und zusätzlich ans Ende eine Digitalausgabebaugruppe (6ES7322-1BH01-0AA0) gesetzt.
Ich benutze TIA V11. Damit wurde das Programm auch vor 2 oder 3 Jahren mal geschrieben (hab ich aber mittlerweile umgeschrieben).

Screenshot Diagnosepuffer.jpg
 
Ich dachte ja dadurch, dass oberflächlich überall grüne Haken waren, dass alles in Orndung sei. Nun habe ich mich bei der Onlinediagnose nochmal n bissl durchgewurschtelt und habe was gefunden: "Externe Hilfsspannung fehlt"
Das wundert mich, weil ich gestern extra nochmal die Phase nachgeprüft hatte. AN N kam ich nicht ran und dachte wird schon auch in Ordnung sein. Jetzt muss ich doch nochmal alles aus einander bauen und nach messen. -.-
 
"Externe Hilfsspannung fehlt"
Das wundert mich, weil ich gestern extra nochmal die Phase nachgeprüft hatte. AN N kam ich nicht ran und dachte wird schon auch in Ordnung sein.
O o o :shock::roll:
an den Klemmen 1 und 20 muß 24V DC angeschlossen werden, Phase und N haben da nichts zu suchen ...
Die Versorgungsspannung kann man direkt an 1 und 20 kontrollieren ohne irgendwas abzuklemmen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was soll uns Dein Bild des Diagnosepuffers zeigen? Da ist nichts zu sehen, was für Dein Problem relevant wäre.
Ich entnehme da nur, daß offensichtlich niemand in der Lage war, die Uhr der CPU zu stellen. ;)

Harald
 
Ja nicht N sondern M. Aber L+ ist doch Phase oder wie soll man das nennen?
Die Box ist sehr eng und direkt vor den Baugruppen ist ein TP1500 montiert und deshalb kam ich gerade so noch an Klemme 1 (L+) ran, aber nicht an Klemme 20 (M) und deshalb musste ich einiges demontieren.

Jedenfalls leuchten jetzt die SF Leds nicht mehr. Ich hatte eine Brücke bei den Masse-Klemmen vergessen zu setzen :icon_redface:
 
Was soll uns Dein Bild des Diagnosepuffers zeigen? Da ist nichts zu sehen, was für Dein Problem relevant wäre.
Ich entnehme da nur, daß offensichtlich niemand in der Lage war, die Uhr der CPU zu stellen. ;)

Harald

Ja das habe ich aufgrund der Aussage von Boxy hochgeladen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass man noch tiefer in die Diagnose gehen kann ^^
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So nächstes Problem.
Irgendwie will die Analogausgabe nicht so wie ich ^^

geht nicht.jpg
Hier wird ein offensichtlich ein Wert ausgegeben (unter OUT). Aber ich bekomme am Ende keine Spannung raus.


geht.jpg
Hier ist kein Ausgabewert erkennbar (unter OUT), aber ich hab die richtige Ausgangsspannung anstehen.

Also ich hätte es wenn denn eher anders herum erwartet.
Ich hoffe es gibt eine simple Erklärung zu diesem Phänomen. :D
 
Die simple Erklärung lautet: Prozessabbild
Prozessabbild in der HW-Konfig entsprechend vergrößern und Variante 1 funktioniert ebenfalls.

Mit ":p" = Peripherieberich wird das Prozessabbild umgangen, und kann wg. des sofortigen Schreibzugriffs auch nicht beobachtet werden.
 
So ich hab jetzt einfach n ":p" dazu gesetzt und nun funktioniert es. Muss ich mich bei Zeiten mal belesen worin da der Unterschied besteht bzw. welche Vor- und Nachteile es gibt. @bike ;)
 
Zurück
Oben