    Hallo, mal wieder ne Frage, da der Siemens Support nicht der schnellste ....


    Wenn man eine IM151-7 in eine Hauptsteuerung (also Mastersteuerung) als I Slave integriert und die IM151-7 mal ausfällt ( z.B. Spannungsausfall )

    dann geht die Haupt (Master ) CPU in Stopp, kann man das unterbinden das die Master nicht in Stop geht mittels eines OB
    Zitieren Zitieren I Slave integrieren in Master CPU, Stopp bei Stromausfall unterbinden  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Müsste der sein

    Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)