TIA Datenaustausch zwischen SPS, Panel und Leitstand

Smarty160484

Level-2
Beiträge
191
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte mehrere Parameter (Einstellwerte) vom Panel bzw. Leittechnik über ein DB An die SPS senden.
Sobald ich die Parameter im Panel ändere werden diese auch an die Leittechnik übertragen und umgekehrt.
Ich beschreibe sozusagen den DB in der SPS doppelt.

Problem:
Ich möchte den Parameter in der SPS vom Leitstand und vom Panel ändern können, ohne das am Panel und im Leitstand unterschiedliche Werte vorhanden sind.

Danke im voraus!
 
Was für Werte ändern sich denn wo nicht?

Panel Eingabe "345" -->SPS-DBW "345" --->Leitstand "345"
 
Hallo,
schreibt das Panel und die Leittechnik in den gleichen Datenbereich?
Bei manchen Leitsystemen muß der Stellwert zyklisch rückgelesen werden um Änderungen die am Panel vorgenommen wurden zu übernehmen.

Gruß
Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ Klärmolch:
Ja beide schreiben in den selben Datenbereich und im selben Datenbaustein!

@Verpolt:
Wenn ich den Wert im Panel ändere wird er zur SPS übertragen aber von der Leitwarte wieder mit 0 überschrieben da dort der wert 0 Steht! Daher Steht in der SPS der wert 0.
 
Dann schreibt dein Leitsystem zyklisch.
Eventuell kann man es so einrichten, das nur bei Änderung geschrieben wird und die Stellwerte zyklisch rückgelesen werden.

Gruß
Klaus
 
Hab gemerkt das die Daten vom Panel bzw. Leitwarte nicht in den selben db und datenbereich geschrieben haben. Dann gehts natürlich nicht. Trotzdem danke für die Hilfe.
 