Hallo,

Projektbeschreibung: CPU319F, dahinter sitzt eine ET200S (IM151-3 PN/HS) und ein Servoregler in der HW-Konfig, im gleichen Profinetbereich (Projekt) in der SIMATIC-HMI-STATION sitzt dann eine Simotion, dahinter ET200S und ET200Eco.
So nun zur Aufgabe, ich möchte Daten aus den Bausteinen der CPU in der Simotion abbilden, sprich einen, z.B. Merkerbereich in der Simotion zur Verfügung haben der aus der CPu kommt. Kann mir jemand weiterhelfen........Danke...
 
Hallo,

geht nicht.
SIMOTION unterstützt diese Verfahren nicht, keine PUT/GET usw.

Was du machen kannst:
I-Device Kopplung -> I/O Daten austausch, du schreibst die Daten aus der 319 als IO (BYTE/WORD) und bastelst die das auf SIMOTION Seite passen zusammen
TCP Kommunikation -> du schickst von der 319 aus die Daten per TCP an die SIMOTION und bastelst dir aus dem empfangenen Byte Array dann wieder die Daten passen zusammen

In beiden Fällen wird auf jeden Fall die Datenstruktur flachgedrückt, sprich ein austausch von Strukturen geht nicht.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...danke für die Unterstützung. Mit dem I-Device läuft es. Ummodeln muss man nicht viel... Die Beschreibung von Siemens enthält Lücken, aber vielleicht ist das gewollt.
 
Die Doku auf support.industry.siemens.com. Es fehlt die Beschreibung der Platzierung der GSD-Datei und der Namensvergabe, oder ich habe es übergelesen... :eek:)