Hallo Leidensgenossen und Genossinnen
Ich muss einen Sicheren Ausgang programmieren!
Hier erst einmal die Eckdaten:
Ich verwende:
Als CPU: 1515F-2 PN (6ES7 515-2FM00-0AB0)
Als Eingangskarte: DI 32x24VDC HF (6ES7 521-1BL00-0AB0)
Als Ausgangskarte: DQ 32x24VDC/0.5A ST (6ES7 522-1BL00-0AB0)
Prograniersoftware: Totally Integrated Automation Portal Version V13 SP1
Problem Beschreibung:
Ich muss diverse Tanks zum Befüllen mit einer Überfüllsicherung ausrüsten.
Die Überfüllsicherung soll die Pumpe bei Ansprechen stoppen.
Das ganze muss WHG konform sein.
Jetzt meine Frage:
Kann ich das ganze wie folgt Programmieren?
U Einschalten
UN Überfüllsicherung
= Pumpe Ein
Oder mache ich mir das so zu einfach?