    Hallo

    hab folgendes Problem mit einer Silowaage

    habe ein 2 Leiterkabel rot = out 4-20mA und schwarz = common of 4-20mA

    wie genau soll ich diese an der CPU anschliessen? hab am Eingang 0 rot an Anschluß 3(A) und schwarz an 4

    die Werte welche ich bekommen schwanke sehr stark, was kann ich dagegen machen? Hab eine Anzeige an der Waage und die Zeigt z.B.: 10000kg und an der SPS schwangen meine Werte um ca. 300kg

    und wie soll ich die FC 105 genau Paramtrieren?

    finde leider keine Lösung

    hoffe auf euer Hilfe Danke

    Gruß
    Zitieren Zitieren 314C-2-DP 4-20mA Anloagwert  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2003
    Ort
    Nähe Bonn
    Beiträge
    291
    Danke
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Hallo chefren_new,

    schau mal hier:
    https://support.industry.siemens.com...13754&lc=de-WW


    Para FC105
    wie ist die Waage normiert?

    z.B.: 0-1000kg = 4-20mA
    dann
    0 an low_lim / 1000 an high_lim

    viele Grüße
    Peter
    Geändert von Peter Wahlen (13.03.2015 um 12:42 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ist der analoge Eingang auf 4-20mA eingestellt? Hardwarekonfig
    Anschlüsse hab ich gerade nicht im Kopf. -->Handbuch

    FC105

    IN Eingabewert, der in einen Wert vom Datentyp REAL in physikalischen Einheiten skaliert werden soll. (Analogwert - PEW)

    HI_LIM Oberer Grenzwert in physikalischen Einheiten. (max Wert des Signals zb. 10000Kg)
    LO_LIM Eingang REAL E, A, M, D, L, P, Konstante Unterer Grenzwert in physikalischen Einheiten. (min Wert des Signals zb. 0Kg)

    OUT Ergebnis der Skalierung als Realzahl (z.B. bei 50% = 12mA = 5000.0 = 5000Kg)

Ähnliche Themen

  1. Umrechnung 0-20mA auf 4-20mA für Beckhoffklemme KL4012
    Von eisbaer im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.11.2011, 19:01
  2. 4-20mA Signal 0-20mA Analogeingangskarte
    Von pius im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 17:30
  3. 0-20mA ist nicht gleich 0-20mA
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 21:16
  4. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  5. Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •