TIA Unterschied USEND/URCV zu BSEND/BRCV

Holzwurmssj

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich Vernetze insgesamt 7 SPS Steuerungen mit einer S7 314 CPU mit Profinet.
Programmiert wird mit TIA Portal V12.

Die Vernetzung steht und wird auch alles in Ordnung angezeigt.
Die projektierte Verbindung ist eine S7-Verbindung.

Wenn ich nun Daten mit USEND/URCV über die projektierte Verbindung verschicke, funktioniert das auch ohne Probleme.
Wenn ich die gleiche ID und den gleichen Inhalt mit BSEND/BRCV versenden möchte, kommt nichts an. Es wird aber auch kein Fehler ausgegeben.
Daher meine Fragen:
In wiefern unterscheiden die beiden Kommunikationsarten?
Was mache ich Falsch?
--> gelesen habe ich schon, dass die BSEND/BRCV Kommunikation eine Rückgabe hat und somit "kontrolliert" stattfindet.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei allen Fragen zum Thema Kommunikation kann ich nur das Handbuch

CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern

empfehlen.

https://cache.automation.siemens.co...4_Tools/20982954_SIMATIC_Comm_DOKU_v201_d.pdf

USEND/URCV (max. 160 Byte in einer 300er)
Die Kommunikation ist unkoordiniert. USEND kann sofort wieder angestoßen werden wenn die Daten im Eingangspuffer des Partner angekommen sind.

BSEND/BRCV (max. 64 kByte in einer 300er)

Die Kommunikation ist koordiniert. BSEND kann erst wieder angestoßen werden wenn der Empfangspuffer durch BRCV geleert wurde.
 