Indirekt DB Laden

Pfeiffer22

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
vielleicht kann mir jemand helfen.

Ich möchte in einem Instanz FB einen DB indirekt aufrufen.
Beispiel:
Jeder Motor hat einen FB,DB aufruf indem die Betriebsstunden stehen.
Nun möchte ich die BST auslesen über
Auf [XXX] // Instanz DB des Motor
L DW 26 // hier stehen immer die BST
...
...
hat jemand einen Rat für mich
 
Man könnte jetzt die Lösung hinschreiben,
bis auf eine Kleinigkeit passt dein obiger Code sogar,

ABER

Die Suchfunktion liefert ebenfalls die Lösung.

Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Pfeiffer22 schrieb:
Hallo
vielleicht kann mir jemand helfen.

Ich möchte in einem Instanz FB einen DB indirekt aufrufen.
Beispiel:
Jeder Motor hat einen FB,DB aufruf indem die Betriebsstunden stehen.
Nun möchte ich die BST auslesen über
Auf [XXX] // Instanz DB des Motor
L DW 26 // hier stehen immer die BST
...
...
hat jemand einen Rat für mich
Vielleicht wäre eine Lösung mit einer Multiinstanz für Deinen Fall brauchbar.?!
 
Zurück
Oben