Step 7 S7-Kommunikation "MCCnt" bereits projektiert ???

PBO-WE

Level-1
Beiträge
165
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich habe in einem Projekt eine S7-314 gegen eine S7-315PN/DP getauscht.
Vorher war ein ETH CP verbaut.

Nach dem CPU-Tausch wollte ich eine S7-Verbindung anlegen, was aber auf Grund der fehlenden Kommunikationstabelle im Net-Pro nicht möglich war.
Nach langem Suchen, habe ich dann in der HW-Konfig der CPU unter Kommunikation gesehen, dass unter der S7-Basiskommunikation bei bereits projektiert
"MMCnt" steht.

Kann mir jemand sagen was es sich damit auf sich hat?
Ich habe über Google und die Suche nichts gefunden.

Danke
Gruß
Thomas
 
Hallo Thomas

Mach doch mal ein screenshot.
Und schreib doch mal genau welche typen von CPU und CP drinnen waren und was für Verbindungen projektiert waren.
Vielleicht kann Mann es nachstellen.

MMC könnte für die Memorykarte stehen, aber das"nt" sagt mir auch nichts.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auch bei der 315-2 PN/DP gibt es in NetPo eine Verbindungstabelle. Du mußt die CPU in der Station markieren, dann wird sie angezeigt. S7-Verbindungen müssen auch bei dieser CPU hier projektiert werden.
NetPro schrieb:
Zur Anzeige der Verbindungstabelle selektieren Sie bitte eine verbindungsfähige Baugruppe (CPU-, FM-Baugruppe, OPC-Server oder Applikation).

S7-Basiskommunikation hat mit S7-Verbindungen eigentlich nichts zu tun, außer:
Was Du gefunden hast ist die Reservierung von Verbindungsressourcen für verschiedene Verbindungsarten. Wenn Du da die Anzahl reservierter Ressourcen für S7-Basiskommunikation bis zum maximal möglichen Wert erhöhst, dann sind keine Ressourcen mehr für S7-Kommunikation übrig.

Harald
 