Step 7 Sprungmarke Step 7

rattdriver

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Hallo in die Runde.
Habe mehr eine Frage als ein Problem.
Und zwar habe ich mehrere Netzwerke hintereinander programmiert in denen Sprungmarken vorkommen.
Habe sie durchnummeriert von M001 bis M009.
Nachfolgend habe ich mit M010 bis M018 weitergemacht.
Jetzte ist es aber so, das nach abspeichern und übertragen aus M010 --> M00a , aus M011 --> M00b , u.s.w. wurde.
Ist das normal oder kann ich das beeinflussen?

Soweit ich das sehe, wirkt sich das auf die Funktion der Netzwerke bzw. des Bausteins nicht negativ aus.

M.f.G.


Roland
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und danke erst einmal für deine Antwort.
Mit der Umwandlung in Hex scheint was dran zu sein.
Habe nochmal genauer hingeschaut und festgestellt, das es nach M009 mit M00a-M00f weiter geht und die folgenden 3 Sprungmarken mit M010 - M012 bezeichnet sind.

Irgendwie komisch.
 
gar nicht komisch, nach hexadezimal #00F ( 15 dez) kommt doch #010, ( dez 16), probier mal aus mit den windows- taschenrechner.

Ronald. ( aber nen anderen als" de vliegende hollander", das ist irgendwie komisch ):confused:
 
Hallo Roland,

dieses Problem, welches eigentlich keines ist, hatte ich auch schon einmal. Ursache dafür ist, dass die Sprungmarkennamen Symbolik darstellen, mit der die Steuerung nicht arbeitet. Diese "Symbolik" existiert nur offline in deinem Projekt. Online sind die Marken beginnend mit M000 fortlaufend in hex nummeriert. Da du nun Markenbezeichnungen nutzt die in das Schema der internen Nummerierung passen, werden diese so übernommen und eben fortlaufend in hex weiternummeriert.
An diesem Sachverhalt brauchst du dich aber nicht stören, das wird keinen Einfluss auf dein Programm haben. Ein Ausweg wäre die Sprungmarken umzubennen in z.B. n_iO, NEXT, oder SENF.:D

Gruß Mike
 
Zuletzt bearbeitet:
Tüüüüüüüürlich, hab noch immer meinen niederländischen pass, wohne aber seit 1985 in deutschland ( Sauerland,NRW) gebürtig komme ich von der provinz zeeland, heimat des berühmten " vliegende hollander".
En bram is ook zo´n typisch duitse naam he´?

:razz: Ronald.
 
Hallo Ronald,

Ik woon sinds 2006 in Duitsland
Het Nederlandse paspoort heb ik ook nog. Het is wel elke 5 jaar een toestand om dat te houden.
Ik moet het persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis van Maastricht en ook daar weer persoonlijk afhalen.

Groetjes Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay.
Hatte vermutet das ich an den Einstellungen was ändern kann oder so.
Da es sich aber, wie du sagst, nicht auf die Funktion auswirkt, werde ich mit der Darstellung leben.

Vielen Dank erst einmal in die Runde.
 
Dein Problem ist aber nicht normal, damit mußt Du nicht leben.
Das passiert eigentlich nur bei Rücklesen von Bausteinen aus der SPS oder wenn aus irgendwelchen Gründen die Baustein-Symbolinformationen kaputt oder verloren gehen (z.B. Kopieren von Bausteinen aus der SPS oder anderen Projekten in das Projekt) oder bei Bausteinkonsistenz-Konflikten.

Vergib Deinen Sprungmarken Namen nach Deinen Wünschen, speichere und schließe den Baustein und öffne ihn wieder: Deine Sprungmarken-Namen müssen noch da sein.

Harald
 
Nachtrag: kann es sein, daß Du den Baustein über "Erreichbare Teilnehmer" online geöffnet hast oder zurückkopiert hast? Dann findet Step7 die Symbolinformationen nicht, weil es nicht weiß, in welchem Projekt es nachschauen soll.

Harald
 
Zurück
Oben