Step 7 Verbindung Simatic Net S7 Lean - CP443-1 (S7-400)

Beiträge
62
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich möchte über einen OPC-Server (Simatic NET Softnet-IE S7 Lean v12) auf die Daten einer S7-400 zugreifen (über eine CP443-1). Allerdings wird keine Verbindung aufgebaut.
Ich habe schon mehrere Projekte dieser Art konfiguriert, weiß also schon ungefähr, was ich machen muss.

Gibt es beim Zugriff über den CP / oder weil es eine 400er ist etc. irgendwelche Besonderheiten, die ich noch beachten muss?

Konfiguration ist wie folgt:
- OPC-Server: Steckplatz 2: OPC-Server, Steckplatz 3, IE Allgemein, Verbindung ist projektiert (S7-Verbindung, nicht spezifizierter Partner (da anderes Projekt)), IP-Adressen sind eingetragen und stimmen auch).
- S7-400 / CP443: keine Besonderheiten, keine Verbindung projektiert (auch normal nicht notwendig). IP-Adresse korrekt eingestellt.

Hat jemand Ahnung, was ich ggf. noch nicht berücksichtigt habe oder was das Problem sein kann? Wenn ich im OPC-Scout auf den OPC-Server gehe und "S7:" öffne und meine projektierte Verbindung auswähle, findet er wie gesagt schon gar keine DBs oder ähnliches.

Vielen Dank schon mal fürs Lesen und hoffentlich für hilfreiche Antworten ;-)
 
Evtl. Rack/Steckplatz der CPU bei der Verbindung im OPC-Server anpassen.
Bei einer 300er ist das immer Rack:0 Steckplatz:2;
Bei einer 400er kann das auch anders sein - HW-Konfig des S7-400 Projektes konsultieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:-D Danke, das wars, ist mir im Nachhinein dann auch wieder eingefallen, dass man darauf noch achten muss... Dachte auch schon, dass vielleicht die Verbindungsressourcen alle verbraucht / belegt wären und des deshalb nicht geht, kam auch schon mal vor...

Aber nachdem ich nun den Steckplatz beim Verbindungspartner in der OPC-Serverkonfiguration angepasst habe, baut sich auch die Verbindung auf.

Also nochmal danke für den Denkanstoß ;-)

Schönen Tag noch!
 