Hallo,
ich bräuchte bitte wieder einmal eure hilfe.
es geht um das gmh3851 materialfeuchtemessgerät, welches ich mit meiner s7-1215 auslesen möchte. das gmh3851 gibt entweder ein analogsignal von 0-1V aus oder kommuniziert über eine serielle Schnittstelle.
meine frage: ist es möglich das Signal mit der S7-1215 und der analogbaugruppe (SM1231) auszulesen? oder kann ich das serielle Signal irgendwie auswerten, aber ohne einem kommunikationsmodul. Die Leitung zwischen Messgerät und SPS würde ca. 25m betragen.
vielleicht kennt von euch jemand eine alternative zu diesem Messgerät, müsste Materialfeuchte von Heu und Temperatur erfassen können. (noch hab ich dieses nicht gekauft)
Datenblatt hab ich im anhang
vielen dank schon mal im voraus
 

Anhänge

  • k15_034_DE_oP.pdf
    156,9 KB · Aufrufe: 11
  • GMH3851_DE.pdf
    1,3 MB · Aufrufe: 15
ich formulier die frage einmal um
Ist das einlesen eines seriellen signals (0-1v) mit einer s7-1215 ohne zusätzlichem kommunikationsmodul möglich?
 
Hallo, danke für deine Antwort.
Also, der Sensor kann zum einen ein analog Signal von 0-1V ausgeben, man kann in aber auch so konfigurieren, das er ein serielles Signal über RS232 oder USB ausgibt (zum anschließen an PC mit entsprechender Software)
Die Leitungslänge von SPS zum Sensor würde ca. 25m betragen. Bei einem Analogsignal von 0-1V würde der Spannungsabfall ja einen relativ großen Messwert verursachen, deshalb dachte ich über die serielle Kommunikation.
 
Das 0-1V Analogsignal kannst du mit den Onboard-Analogeingängen deiner 1215er ohne Zusatzmodul recht einfach umwandeln. Da ist der Programmieraufwand recht gering. Der Spannungsabfall kann ein Problem sein.

Das Auswerten der RS232-Schnittstelle braucht ein Zusatzmodul (6ES7241-1AH32-0XB0) damit du eine RS232-Schnittstelle an der CPU hast, sowie den Schnittstellenwandler auf RS232 der im Handbuch beschrieben wird.
Auch die Auswertung ist ein wenig komplizierter, zumindest im Vergleich zum Analogeingang.
Die serielle Schnittstelle ist im Handbauch Seite 14 nicht groß beschrieben, anscheinend musst du zuerst einen Code schicken, dann bekommst du einen Wert zurück.

Ist nicht wahnsinnig schwer, aber wenn du sowas noch noch nie gemacht hast, kann es ein wenig tricky werden.

Den Spannungsumfall der 0-1V, falls er wirklich ein Problem wird, könnte man versuchen zu umschiffen.
Entweder mit irgendeiner Verstärkerschalung oder vielleicht auch einen 0-10V -> 0..20mA-Wandler vor Ort setzen. Man bräuchte dann für die 1215 noch ein mA-Modul.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine hilfreiche Antwort Ronin
Ja zum programmieren wäre mir das analog Signal lieber, weil ich damit schon Erfahrung habe, mit dem anderen nicht. Ich hätte eh noch ein mA Modul.
Ich werde es mal mit 0-1V versuchen
Kann ich im SPS Programm eigentlich den Spannungsabfall berücksichtigen? Mit einem Offset Wert oder so?
 
Ich werde es mal mit 0-1V versuchen
Einfach mal mit nem geschirmten/verdrillten Kabel, ausreichend Querschnitt und möglichst separater Verlegung probieren. Das kannst du falls das nicht das gewünschte Ergebnis bringt auch den RS232 drüber jagen.
Kann ich im SPS Programm eigentlich den Spannungsabfall berücksichtigen? Mit einem Offset Wert oder so?
Kann man schon machen. Wenn man davon ausgeht dass 0-1V 0-100% entspricht, dann wären 0,05V - 5%.
Dass ist eine Konstante die hinterher auffaddieren kannst.

Wahrscheinlich bist du aber mit dem mA-Ampere Modul und irgendeinem Trennverstärker besser beraten.
Probieren führt aber manchmal auch zum Erfolg, oder ist zumindest lehrreich. :ROFLMAO:
 