TIA HMI Comfort Panel über CP Profinet laden

B90I

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe folgende Konfiguration mit TIA eingestellt.
Die Anlage funktioniert auch fehlerfrei.
KonfigurationHMI.png
CP = 172.22.49.34; 255.255.252.0
PLC & HMI = 192...; 255.255.255.0

Nun möchte ich über die CP eine kleine Änderung auf das HMI Panell einspielen.
Jedoch will die CP keine Verbindung zum HMI aufbauen.
Kann mir da jmd. helfen? Ist das überhaupt möglich mit dieser Konfiguration?

danke im Voraus


MFG Benni
 
Zuletzt bearbeitet:
Helfen könnte man dir evtl. schon, aber nur wenn man weiß was an Hardware verbaut ist, und was du worüber gedenkst zu laden.
 
Was ist eine "CP"?
Wie ist die "CP" mit dem PLC-Netzwerk 192.... verbunden? Ist da ein Router dazwischen?
Ist in dem HMI das richtige Gateway eingestellt?
Funktionieren von dem Rechner, wo das TIA drauf ist, Pings zur PLC und zum HMI?

Harald
 
CP 1243-1
= Kommunikationsprozessor CP 1243-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an TeleControl Server Basic über Ethernet, Datenpunktprojektierung, VPN
= 6GK7 243-1BX30-0XE0
= V2.0
Die CP ist von Siemens seitlich an der PLC (CPU) angeschlossen. Dient dazu um die Netze zu trennen.
Über die CP kann ich "online" auf die PLC zugreifen, Änderungen auch einspielen. Jeodoch auf die HMI nicht.
Ping funktioniert ebenso nicht. Aber über TIA müsste doch die CP mich weiterleiten auf die HMI?
Das ist doch alles SIEMENS zu SIEMENS...!!

versteh ich nicht..:)
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich kenne den CP 1243-1 nicht, und TIA auch nicht genug. Siemens-FAQs für PG-Funktionen via CP 1243-1 finde ich keine. Das Handbuch des CP gibt in der Richtung auch nichts her. Ich würde den Siemens Support anrufen.

Du kommst bereits mit TIA über den CP auf die CPU?
Dann sollte es "nur" noch ein Problem für "S7-Routing" sein - keine Ahnung ob es das bei S7-1200 gibt und wie das da heißt.
Wenn Du Glück hast, dann brauchst Du nur in Deinem Comfort Panel die IP der CPU als Gateway einstellen.

Sollte der CP in dem TIA nicht auch irgendwie vernetzt werden, damit TIA von dem gerouteten Weg weiß bzw. die CPU für S7-Routing konfiguriert?
Oder muß der CP 1243-1 selber noch für das Routing konfiguriert werden?

Harald
 
Ping funktioniert ebenso nicht. Aber über TIA müsste doch die CP mich weiterleiten auf die HMI?

Spar dir die Mühe, die 1200er kann bisher schlicht kein S7 Routing.
Ein Ping würde IP Routing vorraussetzen, das geht bei keiner S7 über den Rückwandbus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die 1200er kann bisher schlicht kein S7 Routing.
Die bunten Siemens-Bilder suggerieren aber, daß der CP 1243-1 über die S7-1200 routen könnte...
z.B. dieses
image001.jpg

von hier Lieferfreigabe CP 1243-1, 02.10.2014

Harald
 
Die Technische Daten ein S7-1500 CPU nennt mehrmals Routing, aber die Technische Daten ein S7-1200 CPU nicht.
Da steht nicht das es Routing nicht unterstützt, aber ich wurde davon ausgehen das es nicht geht.

Kann man ein TIA Projekt erstellen wo der HMI mit S7-1200_2 verbinden kann ?
[HMI] ---(LAN1)--- [S7-1200_1 .. CP1243-1] ---(LAN2)--- [S7-1200_2]
 
Lösung: TIA HMI Comfort Panel über CP mit realer Steuerung simulieren

So...habe jetzt beim Service angerufen.
Er wußte es anfangs auch nicht.
Zusammen kamen wir auf folgende Lösung:

1. CP--> mit dem "internen Netz" der PLC verbinden (grüne Verbindung)
2. Unter Netzsicht --> Verbindungen die Schnittstelle vom Partner auf CP einstellen.
3. Da der Adressbereich verschieden ist, muss man nun die ADresse des HMI_Panel auf eine IPAdresse im gleichen SubNet anpassen
Vorsicht! Da TIA "automatisiert" funktioniert, könnte sich die IPAdresse der CP automatisch anpassen, was wieder rückgängig geändert werden muss.
PLCRouting.jpg

4. Die Simulation kann vom Rechner mit dem SimulationsButton gestartet werden.
Nun kann man vom Rechner aus die Steuerung beobachten bzw. schalten.

ich hoffe ich konnte hier auch einmal weiterhelfen:)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So...habe jetzt beim Service angerufen.
Er wußte es anfangs auch nicht.
Zusammen kamen wir auf folgende Lösung:
[...]
3. Da der Adressbereich verschieden ist, muss man nun die ADresse des HMI_Panel auf eine IPAdresse im gleichen SubNet anpassen
Vorsicht! Da TIA "automatisiert" funktioniert, könnte sich die IPAdresse der CP automatisch anpassen, was wieder rückgängig geändert werden muss.

4. Die Simulation kann vom Rechner mit dem SimulationsButton gestartet werden.
Nun kann man vom Rechner aus die Steuerung beobachten bzw. schalten.
Ist ja toll, daß Dein Service-Mensch auf eine Lösung kam, wie man auf dem Engineering-PC die HMI-Simulation mit der echten Steuerung verbindet.
Besteht das TIA tatsächlich auf Punkt 3? Das ist ja ziemlich sinnfrei. :eek:

Und so typisch Siemens-Tipp: man soll sich sein Projekt "kaputt"-manipulieren. :roll:
In diesem Projektzustand darfst Du Deine HMI-Änderungen auf keinen Fall in das HMI-Panel einspielen (falls Dir das irgendwie Vorort gelingen sollte). Vermutlich darfst Du auch nicht die Hardware-Konfig in die SPS laden - was aber TIA bestimmt "automatisiert" tun wird/verlangen wird.


Was hat diese Spielerei eigentlich mit Deinem ursprünglichen Problem zu tun?
Nun möchte ich über die CP eine kleine Änderung auf das HMI Panell einspielen.

Harald
 
Ja... ohne diese Einstellung (Manipulation) kann man keine Simulation über die CP fahren.
Eine HW_Änderung mache ich in diesem Fall ja nur bei der Schnittstelle des HMI! Die PLC lasse ich unberührt!
Sollte ich die HMI_Änderung einspielen wollen. müsste ich dies Schnittstelle wieder rückgängig ändern.

Für mich ist es einfacher vom Büro aus eine Änderung zu testen und diese dann (wenn möglich auch aus der Ferne) einzuspielen.
Deswegen ist dieses ein großer Vorteil in meinem Fall.
Ja zu meiner Ausgangssituation:
Wenn eine Änderung über die CP auf das HMI Panell geladen werden kann, ist es auch möglich, dachte ich mir, eine Simulation aufzubauen.
Doch da meinte der Service strikt, dass die CP1243-1 dieses nicht unterstützt. Ja sorry, hätte auch darauf antworten sollen.:eek:
 
Zurück
Oben