Hallo zusammen,

ich möchte gerne eine ET200S CPU als Slave an den Master (CPU315-2 PN/DP) über I-Device anbinden. Das Problem ist, dass beide in verschiedenen Projekten sind. Kann mir jemand bitte sagen, wie man an die Sache angeht?

Gruß
 
Hi,

einfach an der Et200CPU bei den Eigenschaften der PN Schnittstelle als Betriebsart "IO-Device" aktivieren.
Dann die gewünschten Transferbereiche erstellen und am Ende dann die GSD exportieren.

Die GSD kannst du dann in dem anderen Projekt verwenden um die ET200CPU an der 315er CPU zu projektieren.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn man die Betriebsart einstellt, muss man aber noch einen zugewiesenen IO-Controller anwählen?!


P.S. wo wird die GSD abgespeichert?

Gruß
 
Hallo,

habe die GSD-Datei exportiert auf einen Ordner. Später, als ich in einem anderen Projekt war, wollte ich diese GSD-Datei (über -->Extras GSD-Datei) installieren, um diese mit meiner Master-CPU anzubinden, jedoch findet TIA keine GSD-Datei, die ich installieren könnte. Kann mir jemand bitte erklären warum das nicht geht?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

kannst du mal einen Screenshot machen vom Ordner wo die GSDML Datei liegt und vom GSD Import Dialog in TIA?
Du bist auch auf den Pfad naivigiert im GSD IMporter wo du die GSD abgelegt hast?

Gruß
Christoph
 
Hi,,
wie kommt der Name der GSD da oben rein?
Du wählst beim Quellpfad einfach den Ordner aus der die GSDML hat.
Dann wird unten in der Liste alle GSD(ML) aufgelistet die im ordner gefunden wurden
dann kannst du die gewünschte selektieren und installieren.

Gruß
Christoph
 
Hallo Leute,

hab noch ne Frage zu dem Thema:

Habe eine Verbindung zwischen einer CPU 1517F-3 PN/DP und einer CPU 1510SP-1 PN wobei die 1510 das I Device ist.
Es wurde ein Austausch von 40 Bytes bei Adresse 2000.0 (Aus- und Eingang) gewählt.
Verbindung läuft soweit, ich kann Daten hin und her schicken.
Das Problem, dass es möglich sein kann, dass statt der 1510ner CPU eine 1512er verbaut werden kann und beides kompatibel sein muss.

Hab jetzt mal ne 1512er CPU eingebaut die Hardware geändert und aufgespielt (1517er Projekt blieb unverändert)
Jetzt funktioniert die I Device Verbindung nicht mehr. Im Diagnosebuffer steht "Hardware-Komponente wurde entfernt" mit Verweis auf den Ein/Ausgangsbereich des I Devices.

Gibt es hier eine Möglichkeit eine GSD Datei vorzubereiten die beide Typen unterstützt?

Danke!
 
Hallo,

nein das ist nicht möglich.
Die GSDML ist Devicespezifisch und hat je nach gerät eine andere device ID.
Dadurch kann man die GSDML der einen CPU nicht für die andere verwenden.

Gruß
Christoph
 