    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    könnte mir jemand erklären warum folgendes nicht funktioniert!
    Hab mit send und receive bisher keine Erfahrung.
    Gruß HP



    U "Impuls"
    CALL "AG_SEND"
    ACT :=L0.0
    ID :=2
    LADDR :=W#16#100
    SEND :=P#DB117.DBX0.0 BYTE 108
    LEN :=108
    DONE :="m x.x"
    ERROR :="m x.x"
    STATUS:="dbx.dbwx


    CALL "AG_RECV"
    ID :=1
    LADDR :=W#16#100
    RECV :=P#DB511.DBX0.0 BYTE 108
    NDR :=M0.4
    ERROR :=M0.5
    STATUS:="Leistung Verbraucher".Status
    LEN :="Leistung Verbraucher".Len
    NOP 0
    Zitieren Zitieren Daten senden, empfangen  

  2. #2
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.358
    Danke
    456
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von tababa Beitrag anzeigen
    U "Impuls"
    = L0.0
    CALL "AG_SEND"
    ACT :=L0.0
    Hast du da was weg gelassen oder was liegt auf L0.0?
    Grundsätzlich sind die Verbindungen ID1 und ID2 aufgebaut?
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

  3. #3
    tababa ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.02.2015
    Beiträge
    25
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    U "DsST"
    = L 0.0
    BLD 103
    CALL "AG_SEND"
    ACT :=L0.0
    ID :=2
    LADDR :=W#16#100
    SEND :=P#DB117.DBX0.0 BYTE 108
    LEN :=108
    DONE :="MDg"
    ERROR :="MDng"
    STATUS:="Leistung Verbraucher".Status

  4. #4
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.358
    Danke
    456
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge

    Standard

    Nun, aus dem Codestück lässt sich kein Fehler rauslesen. Daher die üblichen Fragen:


    • Über welche Baugruppen versuchst du zu kommunizieren? Ist AG_SEND/RECV geeignet dafür?
    • Verbindungen in NetPro mit Status aufgebaut?
    • LADDR 100 stimmt? Was hast du dran?
    • Programm vollständig in der CPU?
    • DB117 existiert am Partner und dessen AG_RECV ist empfangsbereit?


    Das wichtigste:
    • Was kann man aus "Leistung Verbraucher".Status herauslesen?
    Geändert von RONIN (28.03.2015 um 13:29 Uhr)
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

  5. #5
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.358
    Danke
    456
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von tababa Beitrag anzeigen
    Hab mit send und receive bisher keine Erfahrung.
    Dann möchte ich an der Stelle noch die hervorragende Linkliste, zum Thema S7-Ethernetkommunikation, hier im Forum bewerben.
    Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

    Da findest du Beispiele für so ziemlich alle Konfigurationen, abhängig von der genutzten Hardware.
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

Ähnliche Themen

  1. C# daten senden / empfangen mit SINAUT MD720-3
    Von live5o im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.08.2014, 07:58
  2. Daten über RS232 senden und Empfangen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 10:16
  3. daten über PN senden und empfangen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 16:43
  4. CP340 - Daten über RS232 senden und Empfangen
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 10:15
  5. RS232 Daten senden/ empfangen /bearbeiten
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 08:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •