Step 7 AI-Karte defekt?

Rados

Level-2
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen Abend Euch allen... :smile:

Wir haben eine gebrauchte AI8x16bit (SM331 / 331-7NF00-0AB0) in der Firma, die ich daheim zu Testzwecken an meine SPS angeschlossen habe. Dabei existiert folgendes Problem:

Hardwarekonfig:
Karte auf Steckplatz 6 (steckt sie auch tatsächlich), Karteneigenschaften (rechtsklick, Objekteigenschaften) eingestellt, alles übersetzt und auf CPU übertragen.
SF-LED blinkt rot im 3/4Sek-Takt.

Eigenschaften, Eingänge:
Sammeldiagnose Haken drin; Meßart U, eingestellt auf +/-10V, Störfrequenz 50Hz; Diagnosealarm und Prozessalarm keine Haken gesetzt.

Baugruppenzustand
:
Baugruppe vorhanden und ok.

Beobachten/Steuern:
(Statuswerte W#16#...): PEW288, 290, 292 und 294 -> 7FFF; PEW296 -> 0062; PEW298 und 300 -> 8000 und PEW302 -> 0000
Die Werte werden durchweg angezeigt, unabhängig davon, ob ich an den Eingängen 22 und 23 und zum Test an 38 und 39 eine externe Spannungsquelle mit 2 ... 9 V anliegen hatte. Sammelfehler-LED blinkt dabei ebenso fröhlich weiter.

In der Siemens-Doku gibt es keine blinkende LED, die ist entweder Dauer-An oder halt Aus im Normal-Fehlerfrei-Zustand.
Kann das sein, dass sich die Karte mit meiner VIPA nicht verträgt? Hat das schon mal jemand gehabt, dieses Problem?

Danke Euch für eine eventuelle Antwort, die mich weiterbringt.
Ansonsten kontaktiere ich mal morgen den Siemens-Support und die Vipa-Leute.

Rados
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Bike :)

Ich hab mir die Doku angesehen und dort speziell für diese Karte die Beschaltung... Dort habe ich jedoch nur die jeweilige Masse für den Schirm der einzelnen Zuleitungen für die Spannungsmessung (je Kanal) gesehen. Keine Versorgungsspannung +/-24V... Hab ich da was übersehen?

Rados
 
Üblicherweise war bei den Analogkarte auf 1 oder 21 +24VDC und auf 20 bzw 40 dann 0V.
Ist am Klappdeckel normalerweise mit L+ und M gekennzeichnet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@PN/DP und @weißnix_: Erst mal vielen Dank für die Antworten. War unterwegs, so hat es nur zu einem Tel-Gespräch mit den VIPA-Leuten gereicht, Siemens kommt dann erst Montag dran und dann schreibe ich hier rein, was die sagen.
VIPA kennt die Karte, die ist bei denen auch gelistet als kompatibel und die wundern sich genauso wie ich, können jedoch nichts genaueres sagen.
 
Also ich würde zuerst wie weißnix_ oder ich geschrieben haben die Karte mit 24 V versorgen.
Denn ohne geht garnix und da kann dir auch Big$ nicht echt helfen.


bike
 
Zurück
Oben