-> Hier kostenlos registrieren
suche GSD-Datei für 6ES7 151-7AA10-0AB0. Wer kann helfen.
Danke.
Danke.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Oder willst du was ganz anders machen? Dann wäre es von Vorteil zu schreiben welche SW du hast, welche Version der SW und was genau du machen willst.
Gruß
Christoph
Hi,
unter https://support.industry.siemens.com/cs/document/23183356 kannst du dir sogenannte Hardware Support Packages für Step7 runterladen.
Darin ist auch deine gesuchte IM enthalten. Einfach den Anweisungen im FAQ folgen.
Gruß
Manuel
SW ist Step7 Version 5.1. Die richtige CPu ist da nicht drin.Doch das geht, aber nicht per GSD, dafür ist eine GSD gar nicht gedacht.
Was hast du für eine SW? (Step7 V5.x?)
Versuch es mal so:
Simatic 300 Station anlegen
HWConfig öffnen
PROFIBUS DP -> ET200S -> IM151-7 CPU mit der richtigen MLFB
die CPU dann aus dem Katalog in die Station ziehen oder einfach Doppelklick auf die CPU machen
Dann wird die ET200S CPU in die Station eingefügt und du kannst sie benutzen wie eine "300"
Gruß
Christoph
Du brauchst mindestens V5.2 + SP1SW ist Step7 Version 5.1. Die richtige CPu ist da nicht drin.
SW ist Step7 Version 5.1. Die richtige CPu ist da nicht drin.