TIA Uhrzeit >24h/ TIA V13 SP1

Phill

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich arbeite an einem Projekt für eine Dämpfkammer
- CPU 313C ( aus Altbestand, ja mir wär die 1200 auch lieber gewesen :???: )
- Panel KTP1200 Basic
- Software TIA V13 SP1 Update 2

Das Problem ist, dass ich am Panel eine Eingabe der Laufzeit brauche. Die Standard Datentypen für Uhrzeit / Day and Time / Time usw. ermöglichen nur eine Eingabe bis 24h. Was ich nun brauche wär ein Zeitformat das über die 24h geht z.b 36:40 H:m.
Da ich eine 300er CPU nutze fehlen mir die Datentypen wie DTL usw.
Hat jemand eine Idee? Ohne das ich die Eingabe der Stunden und Minuten über zwei E/A Felder machen muss. :confused:
Google und Siemens Hilfe waren bis jetzt nicht hilfreich.

Schon mal Danke ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das Datenformat TIME (nicht TimeOfDay oder TOD) arbeitet in Millisekunden und kann da 2 Milliarden und 'nen Keks darstellen - da passen deine 36 Stunden mit Sicherheit hinein.

Gruß
Larry
 
Der Datentyp TIME geht bis 24 Tage. Auch bei der S7-300. Kann man in dem TIA ein E/A-Feld nach Deinen Wünschen formatieren?
Wenn nicht, dann vielleicht als STRING eingeben und in der CPU in TIME umwandeln.

Harald
 
Mit der Baustein T_ADD im erweiterte Anweisungen- Datum Uhrzeit könnte es klappen.

Bram


Ich versteh nicht ganz was mir der T_ADD bei einer Eingabe bringen soll.



Hallo,
das Datenformat TIME (nicht TimeOfDay oder TOD) arbeitet in Millisekunden und kann da 2 Milliarden und 'nen Keks darstellen - da passen deine 36 Stunden mit Sicherheit hinein.

Gruß
Larry


Ja schon aber dazu müsste ich die Eingabe in Sekunden machen und jedesmal die Laufzeit von 24h bis 38h in sek. umrechnen und eintippen ist etwas umständlich.


Der Datentyp TIME geht bis 24 Tage. Auch bei der S7-300. Kann man in dem TIA ein E/A-Feld nach Deinen Wünschen formatieren?
Wenn nicht, dann vielleicht als STRING eingeben und in der CPU in TIME umwandeln.

Harald

Nein kann ich leider nicht nach meinen Wünschen Formatieren.
Das mit String to Time werde ich mal versuchen.



Vielen Dank für eure Antworten
 
Zurück
Oben