    Hallo die Damen, die Herren,

    ich habe einen Ablauf in S7-Graph programmiert, wenn ich die Schrittkette jetzt im Handbetrieb betreibe und einen Schritt aktiviere, läuft dieser und ist aktiv bis in alle Ewigkeit. Einerseits gut, ist ja Handbetrieb, andererseits wäre es aber eigentlich sinnvoller, dass der Schritt zwar läuft, aber bei Erfüllung der passenden Transition dann abschaltet bzw. zumindest die Aktionen nicht mehr ausführt. Geht das irgendwie?

    Schönes Wochenende schon mal!
    Zitieren Zitieren S7-Graph Schrittkette im Handbetrieb  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Gänge schon wenn man die Abschaltbedingung in den Interlock reinmacht. Aber das ist nicht schön weil es wie ein Fehler aussieht. Besser die Aktion extern verknüpfen.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Graph Schrittkette läuft nicht durch
    Von de vliegende hollander im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.01.2014, 13:00
  2. s7 graph öffnet mehrmals Schrittkette
    Von hannes_sps im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 17:44
  3. S7-Graph Schrittkette in WinCC
    Von tl666 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 12:36
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 18:09
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 19:12

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •