Hallo,

ich habe hier eine DIO-Insel (56640) an einem Cube-Verteiler (56521).

Den 56521 kann ich über Parameter konfigurieren, soweit ok.

Nun möchte ich die Konfiguration der 56640 ebenfalls über Parameter konfigurieren, sprich E/A's zur Laufzeit anpassen.
Habe mir die Beispiele von MURR besorgt, nur leider funktioniert das ganze bei mir nicht.

Hat so etwas schon mal jemand gemacht und kann mir weiterhelfen?
 
So,

ich habe es hinbekommen, allerdings noch nicht ganz zufriedenstellend.

Es scheitert nämlich an der E/A-Adressierung in der Hardwarekonfig.

Adressiere ich die E/A-Module im Bereich des Prozessabbildes (z.B. Adresse 0) funktioniert das ganze,
ändere ich die Adresse auf z.B. 600 geht es nicht mehr.

Liegt das evtl. am SFB53 mit dem die Datensätze übertragen werden?
 
Ja, das hab ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg.

Der Paramter ID am SFB53 ist ein Doppelwort, hier soll die E/A-Adresse des jeweiligen Moduls eingetragen werden.

Schreibe ich nun z.b. eine 0 dran (für E/A-Adresse 0) funktioniert das ganze,

bei 600 (für E/A-Adresse 600) nicht. Habe es auch mit SLD3 probiert um das ganze zu schieben -> leider ohne Erfolg
 