    Hallöchen zuisammen,
    ich habe eine frage da ich eine Maschinen habe mit vielen und viel mehr Fühlstandssensoren und für jeden eine Warnung und einen Fehler Ausgeben muss....
    Was ist für die Siemens Steuerung schneller zu verarbeiten:
    bzw. wie bekomme ich raus wie lange eine abarbeitung dauert.

    Programm in SCL:
    SensorWarnung1 : BOOL;
    SensorWarnung2 : BOOL;
    SensorFehler1 : BOOL;
    SensorFehler2 : BOOL;
    SensorWert1 : Real;
    Sensor1_MinMinWert : Real;
    Sensor1_MinWert : Real;
    Sensor1_MaxWert : Real;
    Sensor1_MaxMaxWert : Real;
    //...init...//

    Beispiel1:
    SensorWarnung1 := (Sensor1_MinMinWert > SensorWert1);
    SensorWarnung2 := (Sensor1_MinWert > SensorWert1);
    SensorFehler1 := (Sensor1_MaxMaxWert < SensorWert1);
    SensorFehler2 := (Sensor1_MaxWert < SensorWert1);

    oder Beispiel2:
    IF (Sensor1_MinWert > SensorWert1) THEN
    SensorWarnung1 := true;
    IF (Sensor1_MinMinWert > SensorWert1) THEN
    SensorWarnung2 := true;
    end_if;
    end_if;

    IF (Sensor1_MaxWert < SensorWert1) THEN
    SensorFehler1 := true;
    IF (Sensor1_MaxMaxWert < SensorWert1) THEN
    SensorFehler2 := true;
    end_if;
    end_if;

    ....

    Danke im vorraus ...
    Zitieren Zitieren Was ist den Schneller  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    Du kannst es am Ehesten daran fest machen, wie groß der compilierte Baustein ist.
    Ich würde zu Beispiel 1 tendieren - ich finde das aber in dem Zusammenhang auch am schönsten lesbar (mein Geschmack).

    Du wirst aber so oder so für dich nach Aussen feststellbar keinen Geschwindigkeitsvorteil in der Reaktion erkennen ...

    Gruß
    Larry

  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.448
    Danke
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    ..Ich würde zu Beispiel 1 tendieren - ich finde das aber in dem Zusammenhang auch am schönsten lesbar (mein Geschmack)...
    Zudem geht die Störmeldung irgendwann auch mal wieder weg, was im Bsp. 2 nicht der Fall ist.
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:

    subvexus (06.05.2015)

Ähnliche Themen

  1. Was ist den die gängige Software?
    Von maxi im Forum E-CAD
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2012, 08:36
  2. CPU ist schneller als externer CP
    Von begoproductions im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 23:18
  3. Was ist den eine ADwin Gold wert?
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 23:02
  4. Was ist der Unterschied bei den Adressierungen...
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 17:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •