    Hallo Zusammen.

    Ich will eine 1200er Steuerung über ModbusTCP mit einem Leitsystem kommunizieren lassen. Gibt es da kein CM mit einer Ethernet Schnittstelle für die 1200?
    Die Profinetsnischnittstelle der 1200 kann ich nicht nehmen, da dort maschinenintern Kommunikationen laufen sollen (lokales Netz). Was kann ich machen?
    Zitieren Zitieren 1200er in ein weiteres Netzwerk implementieren  

  2. #2
    Registriert seit
    16.08.2007
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Doch es gibt einen CM 1243-1.
    Hier die Bestellnummer: 6GK7243-1BX30-0XE0
    Findet man in der Mall unter Industrielle Kommunikation -> Systemanschlüsse usw.

  3. #3
    subvexus ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.07.2013
    Beiträge
    29
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank ! Mich irritiert nur in der Beschreibung:"Anschluss an Scada System über Telecontrol Server Basic"
    Kann ich mit diesem CM auch ein ganz normales ModbusTCP -Protokoll fahren?



  4. #4
    Registriert seit
    12.03.2009
    Beiträge
    178
    Danke
    0
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Leider gibt es in der Hinsicht noch nicht wirklich was.... Wahrscheinlich wieder politische Entscheidung weil man sonst gleiche funktionalität / modularität hat wie bei den kleinen 1500er....

    Du kannst nur die lokale Schnittstelle als Modbus-TCP nehmen...

  5. #5
    subvexus ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.07.2013
    Beiträge
    29
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ok, vielen dank. das ist eine sehr entscheindende Info!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.08.2013, 08:27
  2. 2 CPUs S7 und ein Profinet-Netzwerk?
    Von OKL im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 12:27
  3. Sprungleiste - Sprung in ein neues Netzwerk
    Von knubbl im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 18:20
  4. CP-343-1 in ein Netzwerk integrieren
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:16
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 15:57

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •