Hallo zusammen,
ich habe momentan Probleme mit der Erstellung einer Profinet Topologie.
Steuerung ist eine 317-F PN/DP, Slaves sind 10 ET200s und 6 S120 Sinamics.
Programmiert wird mit Step 7 V5.5 SP4.


Ich habe in der Anlage ein weiteres Gewerk welches einen eigenen Switch hat (Scalance X-208).
An diesem Switch hängt die CPU und eine ET200s des Gewerks, zudem ein ein Strang der auf 5 meiner
ET200s geht und schließlich ein kabel zu meinem Switch.
Das Externe Gewerk hat den Scalance Switch in seiner HW Config und Topologie.


Wie ist es möglich dass ich bei mir eine Topologie mit diesem Switch erstellen kann?
Habe schon verschiedenes versucht, bin aber bisher immer gescheitert.




Gruß
 
Hi,

mit welchem "diesem Switch"? Der Scalance scheint ja schon einem IO-Controller zugewiesen zu sein, hat also ein anderes Projekt, somit kriegst du den bei Dir nur rein wenn du das komplette Projekt des Gewerks bei dir einfügst.
Wenn du Topologieprojektierung machen musst dann solltest du Deiner Teilnehmer keinesfalls an die Geräte des Gewerks hängen, außer du hast das Projekt dazu!

Und was hast du für einen Switch?
Gruß
Christoph
 
Hi,

mit welchem "diesem Switch"? Der Scalance scheint ja schon einem IO-Controller zugewiesen zu sein, hat also ein anderes Projekt, somit kriegst du den bei Dir nur rein wenn du das komplette Projekt des Gewerks bei dir einfügst.
Wenn du Topologieprojektierung machen musst dann solltest du Deiner Teilnehmer keinesfalls an die Geräte des Gewerks hängen, außer du hast das Projekt dazu!

Und was hast du für einen Switch?
Gruß
Christoph

Ok, also hätte ich nur die Chance eine saubere Topologie hinzubekommen wenn ich mit dem externen Gewerk rein Multiprojekt mache?

Ich hatte gehofft es gibt die möglichkeit in mein Projekt eine art "Dummy switch" zu nehmen um damit meine Topologie zu vervollständigen.


Gruß
 
Hi,

ja Multiprojekt oder noch besser ein gemeinsames Projekt.
Beim Multiprojekt kann es wieder zu Problemen kommen mit den unterschiedlichen Netzwerken.

Dummy bringt nix da ja auch das Gewerke wissen muss was an dem Switch hängt.
Un daran denken das auch das Gewerke neu geladen werden muss damit die Daten aktuell sind!

Gruß
Christoph
 