Hey,

bräuchte ein bisschen Logik Hilfe :)

Ich möchte gerne, dass ein Bediener über das HMI 3 Schichten einstellt (siehe Screenshot).

NUR FUP - PROGRAMMIERUNG

PROBLEMATIK:
Die Schichtzeiten ändern sich von Freitag - Samstag..

Soll der Bediener auch noch Zeiten für Freitag, Samstag und Sonntag eingeben..? seperat?

Ich lese aus YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND.

Wie kann ich erkennen ob Montag, Mittwoch oder Sonntag ist?
Demenstprechend möchte ich die eingetragenen Zeiten der Schicht aufrufen.

Danke :)
 

Anhänge

  • Set Shift.jpg
    Set Shift.jpg
    54,2 KB · Aufrufe: 49
Hier mal ein Ausschnitt der dir vllt hilft aus meiner Zeitschaltuhr

Code:
      CALL  T_CONV
         src_type:=Date_And_Time
         dest_type:=Int
         IN  :=#SPS_DT
         OUT :=#SPS_Tag
      L     #SPS_Tag
      L     1
      SLW
      T     #SPS_Tag_Word       // Aktueller Tag

      L     #SPS_Tag_Word
      L     #Aktiv              // Auswahl aus HMI als Int/Word
      UW
      L     0
      <>I
      =     #SPS_Tag_Aktiv

      L     #SPS_Tag     // Normierung für Sprungleiste
      +     -1
      T     #SPS_Tag
Code:
      L     #SPS_Tag            // Schrittkette zur erkennung des tages 0 = Sontnag 1= Montag ect
      SPL   ABR
      SPA   SO
      SPA   MO
      SPA   DI
      SPA   MI
      SPA   DO
      SPA   FR
      SPA   SA
 