Hallo,

ich weis nicht mehr weiter und ich habe auch durch googlen nichts gefunden.

Das Problem: Ich will eine ET200s Station mit meiner Simatic S7-300 Verbinden per Profibus, ich habe die HW Projektierung schon zig mal neu erstellt und verschiedene Einstellungen probiert, Kabel überprüft usw, leider ohne Erfolg. Ich bekomme immer die gleichen Fehler, die Roten SF LED´s leuchten am Interfacemodul um am PM Modul, die BF LED blinkt im 1Hz Takt, die PWR am PM Leuchtet grün. Wenn ich nur das PM zusammen mit dem Interfacemodul und dem Abschlussmodul betreibe ist alles ok (keine Fehler), aber sobald ich irgendein (egal welches DI,DO,AI...) Elektronikmodul anbaue und dieses Projektiere sind die Fehler wieder da. In der HW-Diagnose erscheint dann PM Modul gestört, bitte tauschen Sie das Modul aus, und die nachfolgenden Module sind nicht erreichbar. Am PM kann es aber nicht liegen, ich habe es gegen ein neues getauscht samt Terminalmodul, trotzdem der gleiche Fehler, und die 24V Versorgungspannung kommt auch am letzten Modul an!
Kann es sein dass das Interfacemodul kaputt ist? Das Abschlussmodul ist auch ok. Der Profibus ist auch ok, mit einer ET200B funktioniert es.

Meine Hardware:
(Hausautomatisierung, nichts Gewerbliches!)

CPU: SIMATIC S317-2DP(317-2AK14-0AB0), CP: PN 343-1EX30-0XE0, diverse DI, DO und AI Module,

ET200s: IM151-1AA04-0AB0, PM-E DC24V, und auch diverse DI,DO,AI Module

Software: TIA Portal V12 SP1 mit Step7 Professional

Danke für eure Hilfe!

Gruß André

Nicht OK.jpg

Nicht OK2.jpg

OK.jpg
Hier nur mit PM Modul
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Andre,

hast Du die Konfiguration schon einmal mit einem Konfigurator für die ET200S geprüft?
Du brauchst oft mal mehr als ein Powermodul für eine ET.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andre,

hast Du die Konfiguration schon einmal mit einem Konfigurator für die ET200S geprüft?
Du brauchst oft mal mehr als ein Powermodul für eine ET.

Das Programm kenne ich nicht. Die Station funktioniert selbst dann nicht wenn ich auch nur ein einziges Elektronikmodul verwende, egal ob 4xDI oder 4xDO oder 2xAI RTD, bei keinem Modul funktioniert es, ich habe schon alle einzeln getestet. Nur wenn das PM alleine ist dann kommt kein Fehler.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du bist ganz sicher das dein AI RTD Modul ein HF ist?

Denn dein IM ist keines, und soweit ich weis funktioniert das ganz sicher nicht zusammen!

Kontrollier noch mal deine Module, ich denke das HF Modul mach dir die Konfiguration kaputt
 
Für nur 3 E/A Module reicht es mit 1 PM.

Kann es sein dass das Interfacemodul kaputt ist?
Ja, das kann sein.
Mir scheint es das genau die IM151-1 haben ein relativen grossen Fehler-Rate.

m PM kann es aber nicht liegen, ich habe es gegen ein neues getauscht samt Terminalmodul
Auch die nachfolgende Terminalmodule können der Ursache sein. Es ist ja ein Bus der über die Terminalmodule geht, und nur 1 Defekt kann den Bus stören.
 
Es ist garantiert falsch konfiguriert!

Das RTD Module ist ein HF Module und das ist falsch an einem normalen IM!

Gruss
 
Dann geh analytisch an das Problem:

Mit dem PM Modul geht. Dann machst du ein Modul daran (kein HF), du schreibst die Nummer auf dem Module ab so das es ganz sicher das richtige mit der richtigen Version ist.

Schauen ob es klappt...

usw...

Es ist fast immer ein falsch konfiguriertes Modul :)
 
Dann geh analytisch an das Problem:

Mit dem PM Modul geht. Dann machst du ein Modul daran (kein HF), du schreibst die Nummer auf dem Module ab so das es ganz sicher das richtige mit der richtigen Version ist.

Schauen ob es klappt...


usw...

Es ist fast immer ein falsch konfiguriertes Modul :)

Habe ich doch schon alles probiert....
 
Aber hast du auch probiert die Terminalmodule nach der Terminalmodul für der PM zu tauschen ?
Selbst das Terminierungsmodul kann defekt sein.

Mir gefällt ET200S, aber genau Probleme bei der Rückwandbus können schwierig zu lokalisieren sein.
Man kan eigentlich nur tauschen und checken. IM, TM, PM, SM, und Terminierungsmodul.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber hast du auch probiert die Terminalmodule nach der Terminalmodul für der PM zu tauschen ?
Selbst das Terminierungsmodul kann defekt sein.

Mir gefällt ET200S, aber genau Probleme bei der Rückwandbus können schwierig zu lokalisieren sein.
Man kan eigentlich nur tauschen und checken. IM, TM, PM, SM, und Terminierungsmodul.

Ja das habe ich auch gemacht
 
Hast du auch mal nur PM Modul konfiguriert und hinten dran einfach leere Terminals gesteckt? Für mich sieht das definitiv nach gestörtem Rückwandbus aus.
Die Störung kann aber auch in der Anschaltung sein. HF Module in Standard/BasicIM geht ohne Probleme mach ich häufiger.
Wenn man 2/4 Wire AI will kriegt man ja nur die HF Module deswegen aber von der BasicIM Abzuweichen ist doch sinnlos.

Ich hatte schon verbogene Pins am Abschlussmodul wie auch in den Terminalmodulen. Das führt genau zu solchen komischen Fehlern.

mfG René
 